简述变压器保护用熔断器的选择与负荷开关开断能力的配合 目前采用负荷开关-熔断器组合电器对10kV变压器保护的数量极大根据我们生产负荷开关多年的情况来看负荷开关熔断器转移电流三者与变压器保护要求如何匹配是用户经常提出的问题希望作如下简述: 一 熔断器额定电流的选择原则 变压器的额定容量为SN额定电压为UN则变压器高压侧一次额定电流IN1的大小由下式提供: 设变压器分接开关按-5分
青岛9671C试题 (裁判用)试验情况:1变压器停役 2变压器为二圈变压器内桥接线(YY-12△-11)CT接成全星型3高压侧内桥侧低压侧电流分别接入电流输入回路的124侧试验要求:1检查各侧交流输入回路 2差动保护比率制动试验 要求:A在高压侧和低压侧(14侧)检验 B制动电流为1Ie时高低压侧电流的计算值与实测值C制动电流为2Ie时高低压侧电流的计
左边的差动关联变压器高压侧右边的差动变压器低压侧主变变比23020=11.5整定对象:主变一一HH变压器差动整定装设位置:主变一基本侧:高压侧1. 两卷变压器差动保护区内两相短路流过保护安装处的最小短路电流(单位A归算到高压侧的有名值) (1).Idz1Idz=8855.944 为故障点电流除以变比101843.420230=8855.944. Idz 方式描述:小运行
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级牵引变压器保护一变压器的基本情况二变压器主保护三变压器后备保护一牵引变压器的保护方式 1牵引变压器的运行状态 牵引变压器存在空载合闸正常运行短路故障不正常运行几种状态分析牵引变压器的运行状态是为了更好地研究继电保护装置的构成原理及其整定计算(1)牵引变压器的空载合闸 牵引变电所建成投运变压器检修后投运及
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 继电保护之变压器瓦斯差动保护目录一瓦斯保护(1)瓦斯保护的适用范围(2)瓦斯保护的构成(3)瓦斯保护原理 (4)轻瓦斯保护的动作原因(5)重瓦斯保护的动作原因(6)处理的原则(7)瓦斯保护装置的运行维护(8) 瓦斯保护的优缺点二差动保护(1)差动保护的适用范围(2)差动保护原理(3)差动继电器产生不平衡电
超高压输电南宁局2008年08月RCS-978变压器保护装置主要内容变压器差动保护变压器后备保护变压器的过励磁保护TA二次回路断线与短路判别保护使用及调试变压器差动保护变压器差动保护需要解决的主要问题:工频变化量稳态高值稳态低值的比率差动保护零序比率差动和分侧比率差动保护变压器差动保护TA饱和判别励磁涌流识别原理Y/△-11接线变压器电流相位补偿的 方法稳态量低值差动保
Sepam保护装置变压器差动保护的整定计算方法一:基本参数的整定1: 高压侧CT变比的设定 2: 低压侧CT变比的设定3: 主变主变额定容量的整定 S 单位:KVA或 兆KV4: 主变接线组别 Y△-11或其它类型 (只需要点数)5: 主变高低侧额定电压二:差动保护动作电流 出厂已设置好 Is=0.3Ib (Ib为变压器高压侧的额定电流不需人工计算保护根据额定容量和额定电压已
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级四变压器保护整定计算内容提要:变压器电气量保护的配置变压器纵差保护电流电压保护变压器零序保护 变压器属电网关键大型设备03年220KV及以上变压器正确动作率仅为76.21其中运行实用部责任53.06制造部门34.69基建部门(调试接线)4.08(一)电力变压器电气量保护配置1纵差动保护或电流速断保护(主保护)
A2组实习日志三一概述1.内容RCS9671RCS9681变压器保护交流回路校验变压器保护输入输出接点检查2.目的1)通过查阅基本了解了RCS-9671C变压器差动保护装置RCS-9681C变压器后备保护测控装置的技术参数软硬压板原理2)掌握保护定值整定原则和PRCK96-721变压器保护测控柜的接线图3)对交流回路校验输入输出接点检查进而来检验采样值是否与实际加入量相等以及各接点能否正
RCS-985型发电机变压器组成套保护装置 问题问答南 京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公 司二○○二年二月前言RCS-985装置问题问答包括三部分内容:(1)保护基本知识与RCS-985相关配置或如何实现(2)RCS-985辅助功能相关问题(3)原理性问题目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc2390117
差动保护平衡系数的作用:通常变压器各侧的额定二次电流是不同的但是为了差动保护的需要我们要把变压器正常工作时高低压侧的二次电流转换成是一样的这里就需要引入一个平衡系数举例说明:设变压器高压侧额定二次电流为4.6A(设已经过Y△变化)低压侧额定二次电流为3.8安选择高压侧为基本侧则高压侧的平衡系数为Kph4.64.61低压侧的平衡系数为Kpl4.63.81.21经过平衡折算后差动保护内部计算各侧
变压器保护定值整定原则一.变压器保护装置类型目前承德电网110KV变电站变压器微机保护装置类型大致有:南瑞继保上海南瑞南瑞城乡南瑞科技北京四方许继南自厂北京电科院东方电子南京恒星常规电磁型保护为BCH-1型(基本上要淘汰)110KV变压器微机保护均含有比率制动式差动保护另外还配有差流越限处理复合电压元件复合电压启动(方向)过流保护零序(方向)过流保护零序过压保护间隙零序电流及零序电压保护过流
继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作提高保护的可靠性快速性灵敏性为此将常用的继电保护整定计算公式汇编如下仅供参考有不当之处希指正:电力变压器的保护:瓦斯保护:作为变压器内部故障(相间匝间短路)的主保护根据规定800KVA以上的油浸变压器均应装设瓦斯保护重瓦斯动作流速:0.71.0ms(2)轻瓦斯动作容积:Sb<1000KVA:200±10cm3Sb在
1高厂变复合电压过流保护保护原理变压器电压闭锁过流保护主要作为变压器相间故障的后备保护当为双绕组时一般装设在高压侧当为三绕组时可以每侧分别安装其逻辑图见图一图一 变压器复合电压过流保护逻辑图二一般信息2.1定值整定定值名称定值符号定值单位电流定值Ig1A低电压定值UlV负序电压定值U2V延时t11S2.2投入保护开启液晶屏的背光电源在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入(注:该保护投入时其
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级RCS-978微机变压器保护产品介绍 南京南瑞继保电气有限NARI POWER SYSTERM RELAYING INC. 南瑞继保情况NARI POWER SYSTERM RELAYING INC. 南瑞继保人力资源现有员工210余人其中大学本科以上员工140余人硕士45人博士6人教授级高工8人专业涵盖电力系
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级南京南瑞继保电气有限RCS-978变压器保护原理介绍主要内容变压器差动保护需要解决的主要问题励磁涌流的识别变压器差动保护的种类变压器差动保护TA饱和判别电流相位补偿的新方法零序比率差动和分侧比率差动保护变压器的过励磁保护变压器接地短路的后备保护TA二次回路断线与短路判别变压器差动保护变压器差动保护需要解决的主要问题励磁涌流
继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作提高保护的可靠性快速性灵敏性为此将常用的继电保护整定计算公式汇编如下仅供参考有不当之处希指正:电力变压器的保护:瓦斯保护:作为变压器内部故障(相间匝间短路)的主保护根据规定800KVA以上的油浸变压器均应装设瓦斯保护重瓦斯动作流速:0.71.0ms(2)轻瓦斯动作容积:Sb<1000KVA:200±10cm3Sb在
变压器保护与系统保护整定配合方法探讨摘 要:由于变压器中性点零序微机保护编程很灵活因而变压器中性点零序微机保护的电流互感器(TA)接线和整定的方式也很多为此分析变压器中性点零序微机保护各种接线的优缺点及其整定强调变压器保护与系统保护配合时应注意的问题最后介绍了变压器110 kV侧旁路代路运行时的几种处理方法以确保系统的安全运行 关键词:变压器中性点零序微机保护系统保护整定配合 Setti
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2022 Aspose Pty Ltd.6.电力变压器保护习题与思考题6.5 一台双绕组降压变压器的容量为15MVA电压比为35KV±2×2.56.6KVYd11接线采用BCH—2型继电器求差动保护的动作电流已知:6.6KV外部短路的最大三相短路电流为9420A35KV侧电流互感器