4.2 风冷冷凝器的设计计算4.2.1 原始数据由给定条件现需设计一台制冷量为60kW的R22空气冷凝器冷凝温度:℃进风温度:℃出风温度:℃4.2.2初步规划选用的纯铜管成正三角形排列[2]管间距排间距肋片为平直铝套片肋间距沿气流方向管排数片宽如下图: 图4.2 翅片管冷凝器侧面截图设计两片成V字形每片热负荷为35.9KW4.2.3 结构的初步规划及有关参数各部分单位管长面积为[2
空气调节用制冷技术一计算题目已知制冷量为60kW的R22制冷系统蒸发温度t0=2℃冷却水进口温度传热管采用紫铜肋管肋片外径肋片厚度平均肋片厚度肋片节距试设计一台卧式壳管冷凝器二.计算流程框图三计算源程序include<iostream.h>include<math.h>define pi 3.141592653确定值double p0=60000制冷量t0=2蒸发温度t1=32冷却水进口温度
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 课 程 设 计设计题目:配用冷水机组的卧式壳管式冷凝器设计设计目标:设计一台配用冷水机组的卧式壳管式冷凝器设计参数:制冷剂:R134a 额定工况蒸发温度: 冷凝温度: 冷却水进口温度: 制冷量:
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级空调系统中冷凝器和蒸发器的设计应用过热蒸汽在冷凝器的放热过程过热蒸汽冷却为干蒸汽干蒸汽冷凝为饱和液体饱和液体进一步冷却为过冷蒸汽冷凝器的类型空冷式用于缺水或无法供水的场合自然对流空冷冷凝器强迫对流空冷冷凝器冷凝器的类型水冷式冷凝器结构简单占用空间小清洗不便壳管冷凝器壳-盘管冷凝器套管冷凝器板式冷凝器壳管式冷凝器-立式占地面积小
课程设计说明书设计题目:换热器工艺设计能源与动力工程学院热能与动力专业学生: :指导教师 :完成时间 : 华中科技大学主要设计及说明主要结果一:设计题目室外侧进风温度35℃冷凝温度50℃过冷度5℃室内侧进风干球温度27℃湿球温度19.5℃蒸发温度7℃过热度5℃压缩机指示效率0.75.换热器类型:冷凝器制冷剂:R410A系统制冷量:Q0=2200W参考书籍:《小型制冷装置设计知
Ⅰ.冷凝器设计一计算题目已知制冷量为60kW的R22制冷系统蒸发温度t=2℃冷却水进口温度传热管采用紫铜肋管肋片外径肋片厚度平均肋片厚度肋片节距试设计一台卧式壳管冷凝器二程序输出结果三计算流程框图四C源程序include<iostream.h>include<math.h>const double PI=3.14159const double E=2.71828const double n=
3.2 确定物性数据热流体进口温度:337.85K出口温度:337.85K冷流体进口温度:300.15K出口温度:317.15K定性温度:可取流体进口温度的平均值壳程甲醇蒸气的定性温度为=337.85K=337.85K= 337.85K管程冷却水的定性温度为=300.15K=317.15 t=(300.15317.15)2=308.15K根据定性温度分别查取相关文献[1]【2】壳程和管程
课 程 设 计设计题目 冷凝器的设计 专业班级 指导教师 2011年1月20日化工原理课程设计任务书专业 班级 设计题目:列管式