高压开关整定计算与校验一排矸井配电室各高压开关的整定计算本室6kV系统短路电流为:Id(2)=4900A11高开:型号BGP9L-6 额定容量:400A 用途:总开a过载整定倍数n1=1.2倍b短路整室倍数n2=4.0倍灵敏度的校验==3 灵敏度满足要求c漏电保护整定:类型:选功率方向型取25V6A时间:取3.5S22高开:型号:BGP9L-6 额定容量
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级高压开关柜的整定煤矿地面高压开关柜 来自经验公式整定的相关项目整定的内容及目的变压器的视在容量电动机的功率过流整定速断整定过压整定时间整定整定的内容及目的整定的内容 整定的内容有高压整定和低压整定 高压整定主要进行过流整定速断整定过电压整定 低压整定主要进行高
MT断路器相关知识如何调整断路器的整定值□ 过载Ir的调整要依据线路正常运行的运行电流值来调整例如运行电流是400A如果使用了MT10断路器需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可□ 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定是以Ir为基准的倍数来调节的.电流速断
己3钢缆皮带高压开关整定计算总负荷统计: 钢缆皮带主电机: 同时启动 其它负荷660V系统 其它负荷 钢缆皮带高压进线及联络开关的整定: 取0.6倍 200开关取0.9 瞬时过电流保护整定: