Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc130030547 一编制依据1
接地电阻测试方法(图解)一接地电阻测试要求:a. 交流工作接地接地电阻不应大于4Ωb. 安全工作接地接地电阻不应大于4Ωc. 直流工作接地接地电阻应按计算机系统具体要求确定d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ωe. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时接地电阻不应大于1Ω二接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统电气设备避雷针等接地装置的电阻值亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级简介 李景禄1955年4月生河南省确山县人1982年毕业于华中科技大学高电压技术及设备专业现为长沙理工大学教授教授级高级工程师《全国电力系统高电压专业工作网》过电压专家工作组专家《全国电力系统送电专业运行工作网》专家工作组专家 湖南省安全生产委员会专家湖南省电机工程学会高压专委委员 有二十年电
First levelSecond levelThird levelTitleSLIC- LVDI training – Chen ke – 2009 June第五章接地系统和接地装置简介一般规则符合一般的标准例如: 在欧洲一些国家中TT 系统用于家庭及学校IT 系统用于个别的地区由于每种系统都有它的优缺点故没有最佳系统倘若遵照规则它们都是非常良好的没有超优的接地系统特别注意持续供电的重要性维护人
First levelSecond levelThird levelTitleSLIC- LVDI training – Chen ke – 2009 June第五章接地系统和接地装置简介一般规则符合一般的标准例如: 在欧洲一些国家中TT 系统用于家庭及学校IT 系统用于个别的地区由于每种系统都有它的优缺点故没有最佳系统倘若遵照规则它们都是非常良好的没有超优的接地系统特别注意持续供电的重要性维护人
浅论电镀铜包钢和传统热镀锌钢应用于接地装置中的性能差异廖福旺 黄会忠摘 要: 电镀铜包钢材料应用于接地装置最早起源于美国上世纪七十年代后由于铜的资源日趋紧张价格也一路攀升(因为欧美国国家原先都采用铜接地)电镀铜材料由于其导电性能好耐腐蚀性强抗拉强度大价格低廉等优点得以广泛应用并相继得到美国IEEE标准英国BS标准和国际电工委员会IEC标准的认可上世纪八十年代进入我国相继得到中国石化中国
接地装置预防性试验作业指导书1 适用范围本作业指导书适用于广西电网管辖范围内接地装置预防性试验工作2 规范性引用文件 GBT17949-2000 接地系统的土壤电阻率接地阻抗和地面电位测量导则 DLT 475-2006 接地装置特性参数测量导则DL408-1991 电业安全工作规程 发电厂和变电所电气部分DL560-1995 电业安
深圳地铁一期工程皇岗站接地装置施工方案一编制说明深圳地铁一期工程皇岗站接地装置的施工由中铁五局()深圳地铁经理部进行施工测试单位由铁五局电务处电力试验所承担二施工依据中铁电气化斟测设计研究院设计的施工图即《深圳地铁一期工程 皇岗站接地装置》《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50168-92)《电气装置安