井下变电所低压供电系统整定计算井下变电所现有八台BGP系列高压开关四台KBSG系列矿用变压器井下变电所负责全矿井下所有电气设备的供电供电方式详见井下供电系统图1变压器的选择 (一)1变压器实际负荷统计表序号设备名称额定功率(KW)额定电流(A)台数1皮带输送机404532刮板输送机3033.213刮板输送机404514调度绞车11.413.745提升绞车556216探水钻机45.42
简介: 电给人类带来了光明而高压开关则在黑暗与光明之间为人类架起了一座安全可靠的金色桥梁在电力系统中随着高压开关的关合强大的电力源源不断地流向千千万万个用户而当线路出现故障(如短路)时高压开关则当即立断能在数十毫秒内切除故障保证线路和重大设备的安全因之高压开关的控制和保护作用对电网的安全运行至为重要关键字:高压开关 行业发展 我国电力工业充满生机与活力这为高压开关制造业带来了难得的发展机
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式发电厂变电站电气设备发电厂变电站电气设备第一章 绪论第二章 电力系统中性点的运行方式第三章 电弧及电气触头的基本知识 第四章 低压电器 第五章 熔断器 第六章 高压开关电器 第七章 互感器 第八章 母线电力电缆及绝缘子 第九章 电力电容器和电抗器 第十章
高压开关整定计算与校验一排矸井配电室各高压开关的整定计算本室6kV系统短路电流为:Id(2)=4900A11高开:型号BGP9L-6 额定容量:400A 用途:总开a过载整定倍数n1=1.2倍b短路整室倍数n2=4.0倍灵敏度的校验==3 灵敏度满足要求c漏电保护整定:类型:选功率方向型取25V6A时间:取3.5S22高开:型号:BGP9L-6 额定容量
KYN28-12型高压开关柜结构性能的详细描述一概述及用途:KYN28-12(GZS1)金属铠装式开关柜是中置式组装结构系我吸收消化德国西门子瑞士ABB技术加以国产化的高新技术产品该产品设计起点高技术含量高可靠性高适用与3.612KV三相交流50HZ电网作为接受和分配电能并对电路实行控制监测和保护之用二使用环境:周围空气温度: 40℃ -10℃相对湿度 日平均不大于95
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 高压断路器 隔离开关 熔断器 负荷开关高压开关电器1一高压断路器 高压断路器的组成和分类压缩空气断路器 SF6断路器 真空断路器少油断路器多油断路器分类油断路器2高压断路器的结构DW8-35型多油断路器接地金属箱型结构示意图断口金属箱绝缘套管操动机构接地金属箱型绝缘子支持型(1)断路器的基本结构 3绝缘子支持型结
断路器的分类与选择一高压开关的常见类型:1高压断路器(QF)——短路灭弧正常负荷高压断路器具有可靠的灭弧装置其灭弧能力很强电路正工作时用来接通或切断负荷电流在电路发正故障时防止事故扩大保证安全运行也可用来切断巨大的短路电流高压断路器要开断1500V电流为1500-2000A的电弧这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭故灭弧是高压断路器必须解决的问题高压断路器按灭弧介质的不同可分为多油灭弧断路
发电有限2×600MW级超临界机组工程6kV开关柜监造报告2011年11月16日本厂人员赴xx市xx电气对本厂采购的6KV开关柜进行设备制造过程设备试验设备测量观察结果进行全面监督在监造期间我方人员与xx电气的相关工作人员进行了多方面的交流在时间有限的情况下最大程度的了解我们所采购的设备制造过程制造工艺以及相关的设备各项数据在本次监造中我们以《xx发电有限6KV开关柜采购
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级高压断路器试验电弧的熄灭当电力系统中发生短路故障或切断正常工作电流时有关断路器应迅速开断电路保护电力系统内的无故障部分的继续运行开断的过程中断路器的动静触头间产生电弧在电弧电流第一次自然过零时电弧熄灭后由于电路内的对地电容与电感的影响整个开断过程可分为电弧燃烧与熄灭二个阶段 在电弧燃烧阶段中高压断路器不仅要耐受电弧电流产
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第六章 高压开关设备的试验与状态诊断 高压开关是电力系统中最重要的设备之一它担负着控制和保护的双重任务即根据电网运行的需要用它来可靠地投入或退出相应的线路或电气设备当线路或电气设备发生故障时将故障部分从电网中快速切除保证电网无故障部分正常运行如果开关设备不能在电力系统发生故障时开断线路消除故障就会使事故扩
己3钢缆皮带高压开关整定计算总负荷统计: 钢缆皮带主电机: 同时启动 其它负荷660V系统 其它负荷 钢缆皮带高压进线及联络开关的整定: 取0.6倍 200开关取0.9 瞬时过电流保护整定: