CECS 181:2005中国工程建设标准化协会标准给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程Technical specification for steel wire meshand plastic(PEposite pipewater supply pipeline中国计划出版社中国工程建设标准化协会标准给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程Technica
给水管道试压规定一施工组织:1人员:项目负责人工程监理焊接技术员辅助工人等其他相关人员3施工设备配备实验用水泵一台压力表三项汽油发电机以及其它辅助设备必须提供自来水以供打压使用 4施工方法本工程采用水压试验法对管道强度及严密性进行试验4.1管道试压前须做好以下工作:(1)对管道节点接口等外观进行认真检查(2)对管件逐一进行检查特别是闸阀排气阀检查其完整性启闭灵活性有无破损现象并是否处于开启状
给水管道工程中管材的选择灰口铸铁管是过去使用最多的给水管道 但因其脆性大且接口为刚性膨胀水泥砂浆或铅接口 事故率最高管道无内防腐 易生锈结瘤 影响输水能力随着球墨铸铁管等性能好的管材批量生产 价格逐渐趋于可接受 灰口铸铁管已逐渐不被采用建设部下达的文件中 从2004年7月1日起 灰口铸铁管管材管件不得用于城镇供水目前国内可用于给水管道工程中的主要管材有钢管球墨铸铁管预应力钢筋混凝土管钢套筒预
给水管道工作压力的计算方法窗体顶端窗体底端参考 添加引用: 正在发表回答请稍候…… 您输入的内容将会在您成功登录之后自动发表 摘要:PVC-U管材因其重量轻水力条件好使用寿命长安装简单等优点在各种供水管网中应用日益普及但是大口径PVC-U管材与传统管材相比因价格较高建设期投资较多而当今工程方案比选往往忽略动态费用(例日常运行费用等)影响了其推广应用为此通过对PVC-U管材与传统管材的技术经济
给水用PVC-U管材规格表???PVC-U water pipes specification执行标准:GBT10002.1-1996???standard:GBT10002.1-1996六米直管???Straight pipe 6m 公称外径(mm)Norminal Outside Diameter(Odmm)公称压力?????norminal pressure 0.6MPa???????
室内给水管道(热镀锌钢管)安装技术交底1给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m室内给水与排水管道平行敷设时两管间的最小水平净距不得小于0.5m交叉铺设时垂直净距不得小于0.15m给水管应铺在排水管上面若给水管必须铺在排水管的下面时给水管应加套管其长度不得小于排水管管径的3倍2给水水平管道应有2‰5‰的坡度坡向泄水装置镀锌钢管切割时管口应平整采用割管器切割的管口必须对管口进行扩圆.3按设
第三章 建筑给水工程 §3-1 给水系统 一系统的分类生活给水系统生产给水系统消防给水系统第二章 给水管道材料配件及设备 建筑给水系统是由管道和配件连接组合而成的其作用是输送用水管材管件和附件的大小材料类型不仅影响工程的质量造价而且直接影响到水的质量选用时应综合考虑管网的工作情况敷设地位状况施工技术和方法以及可能取得的材料等因素4420221§2-1 管 道
室内给水管道水压试验记录 GB50242-2002工程名称清华文苑B21住宅楼分项工程名称给水管道安装施工单位临颍华寓建安专业工长证号周文春试验日期 年 月 日试压泵生产厂规格型号试验介质自来水仪表检验证号仪表编号及精度有效日期试验内容强度试验严密性试验管段编号工作压力(MPa)试验压力(MPa)试验持续时间压力降(M
给水管道通水试验记录 编号:05-03□□□单位工程名称分部工程名称分项目工程名称项目经理施工执行标准名称及编号系统名称试验日期管道材质配水点部位配水点名称设计流量(Ls)试验过程试验结果验收结论施工单位项目专业质量检查员(签名):项目专业技术负责人(签名): 年 月 日专业监理工程师(签名):
真空破坏器1真空破坏器 是一种能自动消除给水管道内真空有效防止虹吸回流的装置分为大气型压力型和软管型.大气型真空破坏器 atmospheric vacuum breaker一种可在给水管内压力小于大气压时导入大气的真空破坏器在不通水时与大气相通的真空破坏器主要形式为单进气型压力型真空破坏器 ? ?一种在给水管道内失压至某一设定压力时先行断流继后产生真空时导入大气防止虹吸回流的真空破坏器 适用
市政给水管 隐蔽工程验收记录GD2302007单位(子单位)工程名称广东南沙出口加工区配套土建工程子分部(系统)工程名称室外给水管网安装工程分项工程名称室外埋地安装单位福建省九龙建设有限项目经理(负责人)郑振发施工执行标准名称及编号GB50303—2002建筑给排水工程施工质量验收规范施工图名称及图号水施P1-S1-01P1-S1-02总图给水总平图隐蔽内容部位及施工方法简介:按
给水管道通水试验记录-2-5工程名称富田太阳城50楼(2区)子分部工程名称建筑给排水工程分项工程名称给水管道及配件安装图(位)号水施-0102040609试验日期管 段 编 号试验部位通水时间开启部位开启数量通水情况JL-1三层配水厨房卫生间3min阀门水龙头6给水畅通JL-2三层配水厨房卫生间3min阀门水龙头6给水畅通JL-3三层配水厨房卫生间3min阀门水龙头6给水畅通JL-4三层配水
技 术 交 底 记 录编号002工程名称香港新世界大厦交底日期2011-11-23施工单位江苏建工分项工程名称给水管道及配件安装交底提要室内给水薄壁紫铜管安装交底内容:必须严格按施工图纸设计内容和要求进行施工与相关的《建筑给排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB50242-2002《给排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2002进行施工并执行现行其它有关规范标准如设计有变更的必须按变更
PVC-U给水用管材系列产品实样品名编号规格壁厚(mm)长度米支公称压力单价元米平口管600120×1.640.62.38600225×1.640.63.04600332×1.640.63.93600440×1.640.64.98600550×1.640.66.26600663×2.040.610.03600775×2.240.613.19600890×2.740.618.546009110
中华人民共和国国家标准给水用聚乙烯(PE)管材(GB/T13663-2000)前言 本标准非等效采用国际标准ISO 4427:1996《供水用聚乙烯管材规范》 本标准与ISO 4427:1996的主要差异为: 1.本标准仅包含PE 63PE 80PE 100材料制造的管材不包含PE 32PE 42材料制造的管材 2. 本标准增加了定义一章 3.对管材的性能要求增加了断裂伸长率项目