泡沫站位置和泡沫消防泵设置a)泡沫站与保护对象间距不宜小于30m且满足泡沫液输送最远保护对象时间不宜大于5minb)设置备用泵的应设备用动力当供电不能满足二级负荷时应设内燃机作备用动力当供电不能满足三级负荷时应全部采用内燃机作动力c)泵站内应设水位指示器并应设与本部门消防队或保卫部门联络通讯设备d)泡沫站内或站外附近泡沫液管线上宜设置消火栓站内宜配泡沫枪e)泡沫消防泵应设置备用泵其工作能力不
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第九节 泡沫灭火系统一.泡沫灭火系统的组成与灭火机理 泡沫灭火系统的组成: 消防水泵消防水源泡沫灭火剂储存装置泡沫比例混合装置泡沫产生装置管道 泡沫倍数 低倍数泡沫系统的主要灭火机理是通过泡沫层的覆盖冷却和窒息等作用实现扑灭火灾的目的 高倍数泡沫系统的主要灭火机理是通过密集状态的大
环球网校学员专用第PAGE7页 共NUMPAGES7页第三节 系统组件安装调试与检测验收一系统主要组件安装与技术检测由建设单位组织委托相应资质的消防设施检测机构进行检测(一)泡沫液储罐的安装1.一般要求泡沫液储罐周围检修通道其宽度不能小于0.7m且操作面不能小于1.5m当泡沫液储罐
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级三泡沫灭火系统施工与验收 (一)泡沫灭火系统简介一泡沫灭火系统的组成与灭火机理 泡沫灭火系统主要由消防水泵消防水源泡沫灭火剂储存装置泡沫比例混合装置泡沫产生装置及管道等组成它是通过泡沫比例混合器将泡沫灭火剂与水按比例混合成泡沫混合液再经泡沫产生装置形成空气泡沫后施放到着火对象上实施灭火的系统泡沫灭火系统按泡
环球网校学员专用第PAGE13页 共NUMPAGES13页第七章 泡沫灭火系统第一节 系统的灭火机理隔氧窒息作用(2)辐射热阻隔作用(3)吸热冷却作用泡沫液的储存温度应为0℃40℃泡沫液的选择喷射方式泡沫液选择液上喷射液下喷射水溶性液体火灾×抗溶性泡沫液非水溶性液体火灾液上喷射时选用
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级.evofirst.org单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级课件勘误说明(2018.9.5)课件凡有勘误之处均用下划线标注方便与前次课件对比习题8的选项D因下课前讲得比较乱容易导致大家错误理解对选项D写明理由以供参考⑦ 外浮顶储罐泡沫喷射口设在罐壁顶部密封或挡雨板上方时泡沫堰板高出密
环球网校学员专用第PAGE20页 共NUMPAGES20页第七章 泡沫灭火系统学习要求:掌握泡沫灭火系统的组成和分类使用范围系统组件及设置要求等内容熟悉其灭火机理和工作原理了解储罐区液上喷射泡沫灭火系统和储罐区液下喷射泡沫灭火系统的设计参数(1)隔氧窒息作用(2)辐射热阻隔作用(3)
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级3.4 泡沫灭火系统 泡沫灭火系统是通过泡沫比例混合器将泡沫灭火剂与水按一定比例混合成泡沫混合液经泡沫产生装置与空气作用形成空气泡沫再将空气泡沫施放到着火对象上隔绝空气将火扑灭一泡沫灭火系统的分类1.按发泡机制分类化学泡沫灭火剂空气泡沫灭火剂2.按发泡倍数分类低倍数泡沫液(20以下)中倍数泡沫液(21200)高
环球网校学员专用第PAGE7页 共NUMPAGES7页二管网及管道安装与技术检测(一)一般要求①水平管道安装时要注意留有管道坡度在防火堤内要以3‰的坡度坡向防火堤在防火堤外应以2‰的坡度坡向放空阀以便于管道放空防止积水避免在冬季冻裂阀门及管道另外当出现U形管时要有放空措施②立管要用管
2021年一级造价工程师 《建设工程技术与计量(安装)》 第 PAGE 1页第四章第三节 消防工程一单项选择题1下列自动喷水灭火系统中采用开式喷头的有( )A自动喷水湿式灭火系统?B自动喷水干湿两用灭火系统?C自动喷水雨淋灭火系统?
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级泡沫灭火系统 广东胜捷消防科技有限主讲人:黄文岱:13570700082 邮箱:lion.alfredfs.utc主要内容介绍 第一节泡沫灭火系统简介泡沫灭火系统的应用灭火机理种类泡沫液的选择贮存和配制泡沫灭火系统类型及系统设
版权所有翻印必究咨询热线:400-678-3456环球网校学员专用第PAGE7页 共NUMPAGES7页案例37 泡沫灭火设施检查与维护保养案例分析一情景描述某石油储备库最大原油储罐为10万m3的外浮顶油罐 油罐直径80m 罐高21.80m储罐保护采用固定式低倍数泡沫灭火系统和冷却水系统低倍数泡沫灭火系统采用质量分数为6水成膜泡沫混合液罐壁顶喷放冷却水环管布置在二道抗
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级泡沫灭火系统及部件产品介绍 石家庄正华消防设备有限研发中心:徐荣2009.11 培训内容一泡沫灭火基础知识二产品介绍三灭火应用四系统设计五常见问题一 泡沫灭火基础知识火灾分类应用场所灭火机理基本术语泡沫灭火系统分类泡沫灭火系统组成 火灾分类A类火灾:固体物质火灾B类火灾:液体或可溶化的固体物质火灾C类火灾:气体
环球网校学员专用第PAGE6页 共NUMPAGES6页第三节 系统形式的选择一系统选择基本要求1.甲乙丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统2.丙类固定顶与内浮顶油罐单罐容量小于10000m3的甲乙类固定顶与内浮顶油罐当选用中倍数泡沫灭火系统时宜为固定式4.储罐区泡沫灭火系统的选择应
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级消防给水排水工程第6章 泡沫及泡沫联用灭火系统6.1 泡沫灭火剂6.2 泡沫灭火系统类型6.3 泡沫灭火系统设备6.4 储罐区液上喷射泡沫灭火系统的设计6.5 泡沫喷淋系统与泡沫-水喷淋联用系统设计6.6 泡沫炮系统设计6.7 高中倍数泡沫灭火系统设计6.8 泡沫灭火系统的管理6.1 泡沫灭火剂6.1.1 泡沫灭火剂分类6.1
第一节 系统分类组成及灭火机理 一系统的分类 (一)按喷射方式划分 1.液上喷射系统 2.液下喷射系统 (二)按系统结构划分 1.固定式系统 2.半固定式系统 半固定式系统是指由固定的泡沫产生器与部分连接管道泡沫消防车或机动消防泵用水带连接组成的灭火系统固定式系统固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵泡沫比例混合器(装置)泡沫产生器(或喷头)半固定式系统固定泡沫产生器泡沫消防车或
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第九节 泡沫灭火系统判断55-61 选择56-58因本章不是实操必考题只简要介绍一.泡沫灭火系统的组成与灭火机理 泡沫灭火系统的组成: 消防水泵消防水源泡沫灭火剂储存装置泡沫比例混合装置泡沫产生装置管道 泡沫倍数 低倍数泡沫系统的主要灭火机理是通过泡沫层的覆盖冷却和窒息等作用实现扑灭火灾的目
目 录金盾 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc156814736 1低倍数泡沫灭火系统 PAGEREF _Toc156814736 h 1 HYPERLINK l _Toc156814737 2储罐区液上喷射低倍数泡沫灭火系统 PAGEREF _Toc156814737 h 1 HYPERLINK l _Toc156814738
环球网校学员专用第PAGE10页 共NUMPAGES10页第八章 泡沫灭火系统章节章节名称2015年2016年2017年单选多选单选多选单选多选第三篇第八章泡沫灭火系统303040学习要求通过学习使读者熟悉泡沫灭火系统的实物组成掌握泡沫灭火系统安装前泡沫液系统组件管件(管材)的检查
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2022417 泡沫灭火系统泡沫灭火系统相关标准GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》GB