2021年一级造价工程师《建设工程技术与计量(土建)》 第四章 工程施工技术 第 PAGE 81页 一考试大纲 (一)建筑工程施工技术 (二)道路桥梁与涵洞工程施工技术 (三)地下工程施工技术 二考情分析 本章内容较多分值总分为17分
奥力威生产厂房二井点降水施工方案编制人: 审核人: 审批人: 本工程总建筑面积1140m2长57m宽10m地下一层为消防水池地上一层位于新建传感器车间北面建筑高度4.65m结构为框架结构一轻型井点降水施工1井点布置:根据建筑物周长需配置两套井点设备沿建筑物周边呈环状布置每隔0.8-1.6M设一根井点管入土深度
轻型井点降水依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20021范围本工艺标准适用于工业及民用建筑轻型井点降水项目2施工准备施工机具(1)滤管:Φ3855mm壁厚3.0mm无缝钢管或镀锌管长2.Om左右一端用厚为4.0mm钢板焊死在此端1.4m长范围内在管壁上钻中15m的小圆孔孔距为25mm外包两层滤网滤网采用编织布外再包
从造价的立场去看现场 关于轻型井点降水法施工的计算 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么降水法施工的适用条件与范围是什么 一轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置)计算涌水量计算井点数量和井距校核水位降低数值选择水泵规格等二井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一它能克服流砂稳定基坑边坡降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结使位于天然地下水位以下的基
喷射井点????? 当基坑开挖所需降水深度超过6m时一级的轻型井点就难以收到预期的降水效果这时如果场地许可可以采用二级甚至多级轻型井点以增加降水深度达到设计要求但是这样一来会增加基坑土方施工工程量增加降水设备用量并延长工期二来也扩大了井点降水的影响范围而对环境不利为此可考虑采用喷射井点????根据工作流体的不同以压力水作为工作流体的为喷水井点以压缩空气作为工作流体的是喷气井点两者的工作原理是
轻型井点降水施工方案XX工程年月日目录一工程概况 ???????????????????????????????????????????????????????????????????2二编制依据? ???????????????????????????????????????????????????????????????????2三降水方案选择???????????????????????
轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额轻型井点降水法施工的计算步骤是什么降水法施工的适用条件与范围是什么 一轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置)计算涌水量计算井点数量和井距校核水位降低数值选择水泵规格等二井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一它能克服流砂稳定基坑边坡降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥