单击此处编辑母版样式单击此处编辑幻灯片母版样式第二层第三层第四层第五层变频器培训变频器的基本原理及结构形式1 培训提纲一?????? 变频器的基本原理 1?异步电动机的调速原理 2?交流电机弱磁调速的概念 3 VF矢量控制调速方式二?????? 安川变频器的结构形式 1 一般变频器的基本构成与功能 2 安川变频器主回路及控制回路构成
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级安川变频器培训教材(初级) 内容编辑: 版面制作: 培训大纲变频器内部结构介绍变频器的工作原理数字操作器的操作方法变频器模式的种类及参数的构成常用参数的介绍变频器主要故障介绍变频器在使用中的注意事项变频器内部结构介绍PG卡通讯板主控板数字操作器电源端子板触发板驱动器内部各线路板的功能
故障代码 故障现象类型 故障原因 解决对策 OC 过电流 变频器的输出电流超过了过电流检出值(约为额定电流的200()) ·变频器输出侧发生了短路接地短路(因电机烧损绝缘劣化电缆破损所引起的接触接地短路等) ·负载过大 加减速时间过短 ·使用特殊电机和最大适用容量以上的电机 ·在变频器输出侧开闭电磁接触器 ·PG配线断线 ·PG配线错误 ·未向PG供电 ·控制回路端子V-VAC短路 ·控制回
故障的查找排除故障检查当变频器检测出故障时在数字操作器上显示该故障内容并使故障接点输出切断输出电机自由滑行停止(但是在可选择停止方法的故障时服从已设定的停止方法)·发生了故障时查找下表并采取纠正措施·再起动了请按如下的任意一个方法进行故障复位·异常复位信号为ON[ 多功能输入(H1-01 H1-06)请设定为异常复位(设定值:14)]·按下数字操作器的复位键·一时间切断主回路电源再投入安川变