03G101图集主编陈青来教授答疑墙 ●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度当剪力墙顶有暗梁AL时是否只需锚入AL够锚固长度即可 ■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是锚入板中(因板不是墙的支座)而是完成墙与板的相互连接暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件)它是剪力墙的水平线性加强带暗梁仍然是墙的一部分它不可能独立于墙身而存在所以当墙顶有A
●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度当剪力墙顶有暗梁AL时是否只需锚入AL够锚固长度即可■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是锚入板中(因板不是墙的支座)而是完成墙与板的相互连接暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件)它是剪力墙的水平线性加强带暗梁仍然是墙的一部分它不可能独立于墙身而存在所以当墙顶有AL时墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中 ●墙问
钢筋锚固的计算公式一梁(1) 框架梁一首跨钢筋的计算1上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度通跨净跨长首尾端支座锚固值2端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln3端支座锚固值 第二排为Ln4端支座锚固值 3下部钢筋下部钢筋长度净跨长左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥5d为直锚取Max{Lae5d }钢筋的端支座
钢筋锚固长度统计楼层抗震等级一级钢(HPB300)锚固长度三级钢筋锚固长度筏板不抗震28d(C35P8)32d(C35P8)负二三层三级抗震墙柱 梁板墙柱 梁板负一层二级抗震墙柱 梁板墙柱 梁板一层到七层二级抗震墙柱 梁板墙柱 梁板地上七到十二层二级抗震墙柱 梁板墙柱 梁板十二层以上二级抗震负
11G10111G329系列图集应用(设计及施工)大纲一般问题1.1 受拉钢筋的锚固长度1.2 受拉钢筋的锚固长度修正 1.3 纵向受拉钢筋最小锚固长度(抗震要求)1.4 光面钢筋的端部带弯钩是否可以计入锚固长度 1.5 考虑地震作用的预埋件锚固要求 1.6 构件纵向受力钢筋采用弯锚时弯折段的长度1.7 受力钢筋绑扎搭接区段长度 1.8 纵向受拉钢筋绑扎搭接长度(非抗震) 1
钢筋锚固的计算公式一梁(1) 框架梁一首跨钢筋的计算1上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度通跨净跨长首尾端支座锚固值2端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln3端支座锚固值 第二排为Ln4端支座锚固值 3下部钢筋下部钢筋长度净跨长左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥5d为直锚取Max{Lae5d }钢筋的端支座
●墙问题(1):在03G101-1 图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度当剪力墙顶有暗梁AL 时是否只需锚入AL 够锚固长度即可■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是锚入板中(因板不是墙的支座)而是完成墙与板的相互连接暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件)它是剪力墙的水平线性加强带暗梁仍然是墙的一部分它不可能独立于墙身而存在所以当墙顶有AL 时墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中
规范变化对建筑工程造价建筑工程量计算重要影响的解读( 四)钢筋锚固变化我国钢筋强度不断提高结构形式的多样性也使锚固条件有了很大的变化根据近年来系统试验研究及可靠度分析的结构并参考国外标准规范给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的方法其中基本锚固长度lab取决于钢筋强度fy及混凝土抗拉强度ft并与锚固钢筋直径及外形有关 设计锚固长度为基本锚固长度乘锚固长度修正系数ζa的数值以反映锚固条件的影响
受拉钢筋最小锚固长度(lalaE)【来源】《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版)非抗震受拉钢筋最小锚固长度la混凝土强度等级HPB235级钢筋d≤25HRB335级钢筋HRB400和RRB400级钢筋d≤25d>25d≤25d>25C2031d38d42d46d51dC2527d33d36d40d44dC3024d29d32d35d39dC3522d27d30d32d35d≥C40
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级平法三维钢筋节点构造详图 根据03G101-1图集框架梁端支座宽度变化导致梁纵筋锚固形状变化楼层框架梁和屋面框架梁端部构造也有区别03G101-1P54图集规定(楼层框架梁)钢筋的做法:框架梁端部弯锚构造钢筋的做法框架梁端部直锚构造钢筋的做法框架梁端部直锚且大于0.5支座5d构造03G101-1P55规定(屋面框架梁)
规范变化对建筑工程造价建筑工程量计算重要影响的解读( 四)钢筋锚固变化我国钢筋强度不断提高结构形式的多样性也使锚固条件有了很大的变化根据近年来系统试验研究及可靠度分析的结构并参考国外标准规范给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的方法其中基本锚固长度lab取决于钢筋强度fy及混凝土抗拉强度ft并与锚固钢筋直径及外形有关 设计锚固长度为基本锚固长度乘锚固长度修正系数ζa的数值以反映锚固条件的影响
11g101图集与03g101图集的差别1老图集以2002版《砼规》2001版《抗规》2002版《高规》为编制依据新图集以2010版《砼规》2010版《抗规》2010版《高规》为编制依据2老图集一共有六本新图集整合为三本3老图集墙柱共有10种新图集墙柱类别划分为4类(仍为10种)4老图集剪力墙拉筋只标注一种间距新图集需要标注两种间距并增加双向拉筋与梅花双向拉筋示意图5梁钢筋在支座内的锚固按铰
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级平法三维钢筋节点构造详图 根据03G101-1图集框架梁端支座宽度变化导致梁纵筋锚固形状变化楼层框架梁和屋面框架梁端部构造也有区别03G101-1P54图集规定(楼层框架梁)钢筋的做法:框架梁端部弯锚构造钢筋的做法框架梁端部直锚构造钢筋的做法框架梁端部直锚且大于0.5支座5d构造03G101-1P55规定(屋面框架梁)
1新老规范的受拉钢筋之锚固长度计算公式的右端项没有变化还是原来的各个元素1)老规范把大量不需要调整的锚固长度和需要进行各种调整的少量锚固长度都叫做锚固长度有点不妥2)新规范把大量不需要调整的锚固长度和需要进行各种调整的少量锚固长度都叫做基本锚固长度也是很闹心的3)l长度Length的字头字母a锚固Anchorage的字头字母b基本Basic的字头字母lab——基本锚固长度E地震Earthqu
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级.概念代表符号有关系数基本锚固长度lablabEα外形系数锚固长度la ξa修正系数抗震锚固长度laE ξaE抗震系数新规范关于锚固长度的概念符号系数的内容《钢筋的锚固》基本锚固长度的计算?lab=α(fy ft)dlab-受拉钢筋的基本锚固长度fyfpy