表 落地式钢管扣件脚手架搭设验收表工程名称厦门天马华侨农场安置房施工单位恒亿有限项目经理赖红连搭设高度 序号项目验 收 要 求验收结果1施工方案有专项施工方案方案能正确指导施工50m以上的脚手架搭设方案应经专家组论证2材质无开裂压扁严重锈蚀和弯曲扣件有出厂合格证并抽样检验钢管有质保并油漆后使用3基础基础平整夯实硬化有排水措施
1目的为保证本工程项目施工期间扣件式脚手架的搭设验收使用拆除等各个环节过程控制及管理实现标准化2范围本标准适用于平海电厂工程项目部负责施工的工程项目3引用标准(1) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(2) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)(3) 《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》()(4) 国家行业及有关规定及标准(5) 局有
Installation and Maintenance Manual of System 300-1 U VOSSLOH RAIL FASTENING SYSTEM 300-1 U FOR SLAB TRACK General Information Installation and Maintenanc
附件六 双排钢管脚手架搭设工程控制要点1搭设用于高层建筑和一般建筑工程的金属扣件双排脚手架应严格按有关法规文件文规的要求执行2搭设前应严格进行钢管的筛选凡严重锈蚀薄壁严重弯曲裂变的杆件不宜采用3严重锈蚀变形裂缝螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用4脚手架的基础除按规定设置外必须做好排水处理5高层钢管脚手架座立于槽钢上的必须有地杆连接保护普通脚手架立杆必须设底座保护6不宜采用插式钢管作底步立杆交错之用7所
落地式卸料平台扣件钢管支撑架施工方案工程概况本工程漳州旗滨玻璃有限投资兴建的旗滨在线LOW-E镀膜超白光伏基片生产线工程位于柳邕路176号本工程为六层砖混结构层高为米本工程采用8座井架进行垂直运输对应设8座落地式卸料平台尺寸为3m×3m立杆的纵距 b=米立杆的横距 l=米立杆的步距 h=米立杆之间用纵横向横杆连接钢管横杆格栅间距为300mm立杆搭设高度为米落地式平台施工方案1基本要求⑴材料:a
八悬挑式扣件钢管脚手架计算书悬挑式扣件钢管脚手架计算依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)的计算进行悬挑式扣件钢管脚手架计算书 计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为立杆采用单立管 搭设尺寸为:立杆的纵距立杆的步距 采用的钢管类型为φ48×连墙件采用2步2跨竖向间距水平间距施工均布荷载为㎡同时施工1层脚手板共
扣件式钢管脚手架风荷载标准值计算在编制扣件式钢管脚手架安全施工组织设计时作用于脚手架的水平风荷载往往是计算的难点之一我们依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(以下简称《脚手架规范》和国家现行《建筑结构荷载规定》(GBJ9-87)(以下简称《荷载规范》)的有关规定对风荷载的计算参数进行分析找出规律性的内涵以便准确地计算确保施工安全 脚手架规范第条规定:作用于脚手架的
贝林有限钢管扣件进场台帐工程名称: 衢州市西区月亮湾住宅楼二期二标段工程 项目负责人:徐春光序号钢管进场时间钢管进场批次钢管进场数量主要用途钢管生产厂家钢管来源质量抽检情况监理鉴证自购租赁站本表累计钢管 吨序号扣件进场时间扣件进场批次扣件进场数量主要用途扣件生产厂家扣件来源质量抽检情况监理鉴证
落地式扣件钢管脚手架设计计算书钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为14m立杆采用单立管 搭设尺寸为:立杆的纵距立杆的步距 采用的钢管类型为φ48×连墙件采用2步2跨竖向间距水平间距施工均布荷载为㎡同时施工1层脚手板共铺设1层落地式扣件钢管脚手架设计计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚
东莞市塘厦建筑工程有限钢管进场记录台帐工程名称: 东莞美商制衣有限厂房 项目负责人:胡道齐序号钢管进场时间钢管进场批次钢管进场数量主要用途钢管生产厂家钢管来源质量抽检情况监理鉴证自购租赁站12013-11-18一次800外脚手架唐山市丰润区东泰焊管有限合格22013-12-5一次600外脚手架唐山市丰润
南北区顶板模板(扣件式)技术交底 工程名称海湾实业·银湖庄园施工单位吴川市建筑安装工程分项工程名称板模板工程交底部位南北区标高0m交底时间2012-11-14交底内容主要参数新浇混凝土楼板板厚180mm楼板边长 8000mm楼板边宽 4000mm模板支架高度为m立柱型号为Ф48×纵距900mm横距900mm水平拉杆步距1200mm立柱距混凝土板短边400mm距混凝土板长边200mm面板为
() - ..0122 345 ( 345 65 6575 345 ) 3 8 64 6 9 : 84494<38 =>:95 = :45 3 3>8 385 8>:938>9: 8>: 8 >3:5A B>365 >3<5 8 6 6 CD3>46:D)E58 CD8>44FD)E5G9 6>8
扣件式钢管(悬挑型钢)脚手架设计计算书工程名称:样板工程编制单位:XXX建筑有限一综合简述1主要规程规范(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001)(2002年版)(2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)(4)《钢结构设计规范》(GB50017—2003)(5)《建筑结构荷载规范》(GB500
亚龙国际电子商贸物流港项目招商大楼高大模板专项施工方案河南中州建筑有限2015年6月目 录第一章 编制说明及依据…………………………………………………… 1一编制说明………………………………………………………………… 1二编制依据………………………………………………………………… 2第二章 工程概况…………………………………………………………… 3一高大模板工程特点……………………………
扣件式钢管脚手架搭设安全技术交底工程名称:施工单位建设单位分项工程名称作业部位交底部门交底人施工期限年 月 日 至 年 月 日交底内容:1.单位工程负责人应按施工组织设计中有关脚手架的要求向架设和使用人员进行技术交底2.应按《JGJ 130—2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第条的规定和施工组织设计的要求对钢管扣件脚手板等进行检查验收不合格产品不得使用3.经检验合格
钢管扣件进出场验收台账 共 页第 页工程名称使用单位进场日期进场材料厂家名称规格型号进场数量使用部位验收人员 :
发架管扣件出租合同出租方: 联系:13890867133 (简称甲方)租用方: 联系: (简称乙方)乙方自愿租用甲方架管扣件乙方必须保护甲方提供的一切架料如有损坏丢失架管每米按18元扣件每个按6元赔偿给甲方有关事项必须按合
扣件式钢管脚手架安全管理技术交底工程名称: 施工单位市建一第六项目部建设单位高科房产开发有限分项工程名称脚手架工程作业部位施工现场交底部门交底人交底日期 接受交底班组或员工签名:交底内容:1.脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB—5036)考核合格的专业架子工上岗人员应定期体检合格者方可持证上岗2.搭设脚手架人员必须戴安全帽系安全带穿防滑鞋3.脚
使用新Ⅱ型混凝土弹条Ⅰ型扣件时技术交底一安装扣件如下(P50轨):轨距调整量mm轨距(mm)左股钢轨右股钢轨外侧内侧内侧外侧挡板座轨距挡板号轨距挡板号挡板座挡板座轨距挡板号轨距挡板号挡板座01435414202414202214372142044142024143941420222014461441214204220144B型弹条只用在接头一根轨枕上并且在只在14号轨距挡板上使用每