第一节 分类与构成 防火卷帘防火门防火窗属于可启闭的防火分隔设施在建筑中将内部空间分隔成较小部分能在一定时间内阻止火焰蔓延 一防火卷帘的分类与构成 (一)防火卷帘的分类 防火卷帘包括钢制防火卷帘无机纤维复合防火卷帘特级防火卷帘几种 表3-14-3 按启闭方式分类代号启闭方式Cz垂直卷Cx侧向卷Sp水平卷 二防火门的分类与构成 防火门的组件包括门框门扇和防火铰链防火
中国信达(合肥)灾备及后援基地建设项目防火卷帘工程垂直吊装及临边防护安全技术措施第一章???工程概况? 中国信达(合肥)灾备及后援基地建设项目位于合肥市滨湖新区(位于杭州路南徽州大道交汇处)室内防火卷帘及地下室防火卷帘安装调试 该工程室内防火卷帘工程采用电动提升机作材料吊装机具拟设高度最高35m吊装区域为1楼中庭无人区域第二章???吊装作业电动提升机方案?一吊装作业电动提升机简介:?
龙华金属门窗厂防火卷帘出厂检验项目外观质量:防火卷帘金属零部件不应有裂痕压坑及明显的凹凸锤痕毛刺孔洞等须作防锈处理涂镀均匀不得有斑剥流淌现象无机纤维复合帘无撕裂缺角挖补破洞倾斜跳线断线经纬纱密度明显不均及色差夹板平直夹持牢固基布径向作受力向帘面美观平直整洁各部件的切割弯曲冲压组装拼接焊接等无错位毛刺夹渣漏焊疏松现象应牢固平整无机纤维复合帘复合健康环保的有关规定不使用国家明令禁止使用的材料主要零部件
隔音钢质防火卷帘门说明产品特性:隔音钢质防火卷帘门是一种具有相当强度和一定刚度的卷帘门利用镀锌钢板为材料材料厚度一般根据门洞的面积而确定1门板较宽圆弧较大抗风扭力强门板厚度 .经久耐用现已取代普通门板2使用寿命长抗风耐磨损耐腐蚀3特有无耳连接定位方便4开关始终顺畅不会发生倾斜及阻塞 : 赛科门控
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级防火卷帘有限2012年3月防火卷帘执行标准:GB14102-2005作用:防止火势蔓延应用场合:防火卷帘广泛应用于建筑工程需要进行防火分区防火分隔的开口部位满足规范关于防火分区分隔和防火间距的要求设置防火墙有困难的场所可采用防火卷帘作防火分隔替代防火墙
防火卷帘门(季度)定期维护记录编号位置维护时间型号厂家责任人工具序号定期维护内容定期维护结果备注1检查门轨门扇是否变形有无卡阻现象2检查按钮箱外观是否完好并且上锁3检查控制箱指示讯号灯是否正常箱是否完好4检查接触器主触点吸合是否灵活5检查防火卷帘门的升降操作按下上行(或下行)按钮防火卷帘门应上升或下降密切注意帘门上升(或下降)到一定位置后是否能自动停车如果防火卷帘门上升即将出导轨(或下降已到地面)
宁夏圆通工程咨询服务有限建筑消防设施检测原始记录第 1 页 共 9 页消防联动控制系统文 件 编 号: NXYT– Y J - 2010检测项目检测内容项目类别标准要求实测记录判定防 火 卷 帘产品质量质 量A防火卷帘的质量应符合GB14102的要求外 观B表面无
防火卷帘按钮 规格 1010cm 透明有机板烤漆 数量: 15块防火卷帘按钮防火卷帘按钮防火卷帘按钮防火卷帘按钮防火卷帘按钮防火卷帘按钮防火卷帘按钮防火卷帘按钮防火卷帘按钮防火卷帘按钮防火卷帘按钮 :
特级防火卷帘(无机双轨型折叠提升式)安装合同甲方:乙方:厦门盟达消防科技有限甲方将 龙岩商贸中心 工地的 无机特级 防火卷帘门安装项目分包给乙方为明确双方责任经协商后订立本合同共同遵守执行工程概况1.工程名称:龙岩商贸中心(万阳城) 2.工程地点:3.工程内容:无机特级防火卷帘门防火卷帘门单价及工程款支付产品名称面积(㎡)安装价格 (元㎡)金 额(元)备 注特级防火卷帘(无机双轨型)特级防
环球网校学员专用第PAGE4页 共NUMPAGES4页四防火卷帘无机纤维复合防火卷帘钢质防火卷帘 (一)检查内容1.防火卷帘的设置部位设置部位设置部位有自动扶梯周围与中庭相连通的过厅和通道等处防火卷帘下方不得有影响其下降的障碍物宽度(除中庭以外的防火卷帘)当防火分隔部位的宽度不
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全技术综合能力精讲班主讲老师:刘为国四防火卷帘(一)检查内容1.防火卷帘的设置部位 防火卷帘常见的设置部位有自动扶梯周围与中庭相连通的过厅和通道等处对设置在中庭以外的防火卷帘应检查其设置宽度:当防火分隔部位的宽度不大于30m时防火卷帘的宽
防火卷帘门数量及性能要求防火卷帘门编号FM15级别甲级规格7100mm×3100mm参见图集参88J3-78-3数量1所在位置地下一层开启方式电动防火卷帘门编号FM8级别甲级规格3600mm×2700mm参见图集参88J3-78-3数量1所在位置地上一层开启方式电动 :
防火卷帘门系统保养规程为保证防火卷帘门时刻处于良好的状态特制定本规程一防火卷帘门保养工作由各部处机电组弱电技工负责完成二防火卷帘门检查包括以下各项内容:月检查1查看门轨门扇有无变形卡阻现象操作按钮是否良好按钮箱门是否可锁2卷帘门上电控制箱指示信号是否正常箱体有无受损3开启按钮箱门按下上方(或下方)按钮卷帘门应上升或下降如果卷帘门升降与按钮操作上下不一样必须立即停车调整电源项序后方可重新操作4在按钮
附表1:防火卷帘安装部位地下室部分无机双轨特级防火卷帘数量楼层编号使用位置宽高耐火极限卷帘材质安装方式吊顶卷轴重量(kg)卷箱截面尺寸1B4FJM73252G-H735025003h无机双轨垂卷无74450×6001B4FJM70257-8坡道700025003h无机双轨垂卷无70450×6001B4FJM732510G-H735025003h无机双轨垂卷无74450×6001B4FJM73252
安 全 技 术 交 底 工程名称华骏国际中心施工单位首钢建设华骏国际中心项目部天气施工部位地下室及地上裙房施工内容防火卷帘门安装安全技术交底内容及现场环境交底交底内容:一现场安全要求.进入现场所有人员必须戴好合格的安全帽系好安全帽带. 现场施工人员必须进行安全教育
青岛东方门业有限《> 防火卷帘门作用和分类 防火卷帘门是现代高层建筑中不可缺少的防火设施防火卷帘门除具备普通门的作用外具有防火隔烟抑制火灾蔓延保护人员疏散的特殊功能广泛应用于高层建筑大型商场等人员密集的场合 防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘(防火防烟)无机特级防火卷帘(双轨双帘)钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘钢质复合型侧向式防火卷帘钢质复合型水平式防火卷帘无机特级折叠式防火卷帘以
一编制依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002)《建筑施工安全技术手册》《防火卷帘》(GB14102-2005)《文明施工管理暂行规定》及《施工现场文明安全施工补充标准》《中国石油大厦施工组织设计》二工程概况1设