北京某充电站谐波治理项目项目背景在通信机房中开关电源和UPS已成为机房内不可或缺的设备可以向负载提供稳压精度高稳频波形失真小的高质量电能并且在静态旁路切换时可以做到供电无间断但是由于开关电源和UPS均为非线性负载它们在保证输出高精度电能的同时其本身又会再输入端产生大量谐波电流对电网造成严重的谐波污染也影响机房中其他敏感设备使通信系统的变压器电缆母排等设备的运行损耗增大也对柴油发电机组变压器电
815V5吨中频电炉无功补偿和谐波治理的成功案例 2007-4-27 天津市津开电气有限? 总经理盖福健? 高级工程师孙泽林关键词:中频电炉无功功率无功补偿谐波间谐波谐波治理变流变频谐波电流谐波电流放大博里叶级数1.绪论:??? 随着电力电子技术的飞速发展我国的工矿企业中电力电子器件的大量应用可控全控晶??? 闸管作为为主要开关元件电力电子器件的整流设备变频逆变等非线性负荷设备的广泛应用
谐波治理方案目录评估依据:国家标准具体内容………………………………………………………2国家标准对谐波的要求…………………………………………………………2项目概述………………………………………………………………………………22.1现场情况描述项目背景…………………………………………………………22.2现场测试数据……………………………………………………………………52.3结论………………………
Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords摘要电力电子装置的广泛应用对电网注入了大量谐波及无功大量的谐波会对电 网及用电设备产生严重的危害要解决这种谐波污染基本的思路
《电能质量分析与管理》论文: 陈 驰 : 0845533113 班级: 08电气1班 专业: 电气工程及其自动化 学院: 电气与信息工程学院 江苏科技大学张家港校区2011年12月电能质量分析与控制电能质量的好坏直接影响到工业产品的质量评价电能质量有三方面标准首先是电压方面它包含电压的波动电压的偏移电压的闪变等其次是频率波动最
无功补偿与谐波治理方案一前言本学期苏州XXX电力为我们开设了《电能需求侧管理》与《电能质量分析与控制》两门课程通过对相关课程的学习以及对网络与图书馆相关的学习了解我对电能质量及相关方面有了更深认识在供电系统中为了节能降损提高电压质量和电网经济运行水平经常采用各种无功补偿装置近年来配电网中整流器变频调速装置电弧炉各种电力电子设备以及电气化铁路大量应用这些负荷大都具有非线性冲击性和不平衡
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级目录contents 谐波危害A-APF系列有源电力滤波器的应用谐波治理A-APF有源电力滤波器选型一谐波危害大约 80 的谐波 来自配电系统本身不间断电源(UPS)直流电源整流装置充电器变频调速器直流调速装置节能灯(荧光灯)计算机和外围设备等二谐波危害-谐波源电网切换…外部变频器等大用电器大约20的谐波来自于供电网的其他部分
附录:(资质文件节选详见本资质文件手册)附录一:简介中容电力补偿设备有限是ISO9001质量体系认证企业成立于2007年现有员工20余人其中工程师2人长期致力于谐波治理和无功补偿并在该领域积累了丰富的经验出众的性价比使我们的产品被广泛应用在油田钢铁冶金煤矿石化造船汽车电气化铁路等行业并配套于供电系统及各开关成套厂 主导产品有:高低压谐波滤除装置及无功补偿装置ZRTB
谐波治理与节能一用户简介河北某钢铁专业生产多品种的不锈钢榜线型材炼钢年设计产能30万吨轧钢年设计产能45万吨年产值逾60亿元职工1000余人厂区建筑面积6万多平方米 二电网状况及用电设备(1)1变压器容量为16000KVA变比为35KV10KV下带负载为2台7200KVA中频炉变和一台1800KVA加热炉变中频炉运行产生的特征谐波以11
谐波的危害与治理 摘要: 经济的飞速发展带来供电紧张为解决供电紧张一方面要建设许多新的电厂和输电线路另一方面要高效利用现有的电力资源减少电力损耗谐波是导致电力损耗增加供电质量下降的重要因素本文分析谐波基本性质和测量方法对配网中谐波的来源和危害进行了详细说明总结和提出了治理谐波的若干方法本文主要就电力系统谐波的危害做了阐述同时对我国目前电力系统中进行谐波抑制常用的方法进行了分析 关键词:谐
谐波治理与无功补偿应用案例一钢铁行业的应用河北某钢铁专业生产多品种的不锈钢榜线型材炼钢年设计产能30万吨轧钢年设计产能45万吨年产值逾60亿元职工1000余人厂区建筑面积6万多平方米 二电网状况及用电设备(1)1变压器容量为16000KVA变比为35KV10KV下带负载为2台7200KVA中频炉变和一台1800KVA加热炉变中频炉运行产生的特征谐波以1113次为主滤波装置接入10KV
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级电能质量系列产品目录contents 第一部分 基础知识第二部分 市场推广第三部分 行业简介第一部分 谐波简介一谐波简介1.1谐波的定义1.2谐波对功率因数的影响1.3 谐波危害1.4 谐波治理方法1.1谐波的定义电力系统中的电流电压非正弦波形都可以被分解为一个频率与其相等的正弦波形和若干频率为其频率的整数倍的正弦波频率与原波
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级电力谐波和滤波器的方案设计2004.8.24供电系统谐波与治理技术讲座华北电力大学电气工程学院谐波的基本概念性质和指标 一谐波定义:谐波是周期性电气量的正弦波分量其频率为基波频率的整数倍 二谐波性质: 1谐波次数 h 必须为正整数 2谐波通指稳态连续谐波 3谐波通常包含各次正弦波
谐波滤波装置设计与选用指南 目 录一前言 3二典型谐波源的特征谐波 6三谐波滤波装置设计指南
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级讲解内容有源电力滤波器应用实例 有源电力滤波器工作原理谐波治理方案 谐波的产生谐波产生的危害 HAERBIN WEIHAN ELECTRIC EQUIPMENT CO. LTD.引言 随着科学技术的发展各种非线性和时变性电子装置如逆变器整流器及开关电源等大规模使用使得电力系统中谐波成份显著增加其负面效应日益显见谐波
江阴图博涂层有限中频透热炉谐波治理技术方案温州现代温州现代电力成套设备有限2008年2月江阴图博涂层有限中频透热炉谐波治理方案基本情况江阴图博涂层有限的供电由一台800KVA干式变压器(10KV0.4KV)供电其中一台100KW中频透热炉工作时对同一电网的数控电焊机产生干扰至使数控电焊机工作不正常因此需要对中频透热炉工作时产生的谐波进行有效治理二谐波治理方案根据中频透热炉
表1毕业论文(设计)开题报告论文题目电力系统谐波检测与治理的研究(一)立题依据(包括研究背景理论依据及立题意义) 随着电力系统的发展以及电力市场的开放电能质量问题越来越引起广泛的由于各种非线性负荷(谐波源)应用普及产生的谐波对电网的污染日益严重不但减低了电能质量还威胁到电力系统的安全运行因此谐波及其治理技术已成为国内外广泛的课题对
1概述 莱钢l500mm热轧带钢工程由10kV供电主要负载为粗轧机精轧机辅传动及动力负荷等其中粗轧机有交交变频调速电动机2台每台功率4500 kWF1F3精轧机有交交变额调速电动机3台每台4000 kWF4F6精轧机有交交变频调速电动机3台每台3500kW直流辅助传动负载共计1500kW飞剪直流传动负载共计435kW卷筒活套等直流传动负载共计680kW其他负荷为交直变变频驱动负载共计约730