架空送电线路杆塔最大档距与线间距离的关系李叔昆 整编云南银塔送变电工程设计有限2008年8月目 录前言一1000m以下导线水平排列的线距二大跨越导线水平排列的线距三导线垂直排列的线距四导线三角形排列的线距五上下层导(地)线间的水平偏移六双回路及多回路不同回路的不同相导线间的水平垂直距离七导线排列方式改变时导线间的最小净空距离八国外线距与国内线距的比较前 言送电线路的杆塔的作用是支撑
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级输电杆塔及基础设计第二章 杆塔荷载的分析计算 第一节 杆塔荷载分类第二节 杆塔标准荷载计算方法一自重荷载二张力引起的荷载计算三风荷载的计算 四杆塔安装荷载第三节 杆塔设计原则习题 第一节 杆塔荷载分类一按荷载随时间的变异可分 1.永久荷载: 包括杆塔自重荷载导线避雷线绝缘子金具的重力及其它固定设
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级自立式铁塔内力分析与变形计算授课 :陈丽丹 :15915880718 QQ :13359917Email:Eden-520163日期 :2010年08月15日本次内容铁塔的材料及其构件铁塔材料铁塔构件计算铁塔节点连接铁塔构件的计算长度与长细比铁塔的型式及其结构布置铁塔分类与塔型选择铁塔结构布置铁塔的内力计算§1 铁塔的材料与
杆塔和基础设计3.1高低腿杆塔设计输电线路经过的地形各色各样地形也干差万别.当铁塔位于斜坡或台阶地时塔腿之间会形成高差这就要用高低腿来平衡高低腿在四个任意方向都可以连接.目前塔腿级差一般设计为1.5m长短腿的最大差值一般设计为9.om而地面高差是任意值当长短腿不能完全平衡地面高差时一方面可将部分主柱露出地面另一方面塔腿级差可缩短为1.On长短腿的鼍太差值也可以扩大做到不开方或少开方.设计杆塔
在高压输电线路杆塔加挂ADSS光缆应注意几个问题一.ADSS光缆与杆塔的关系? ???在已运行的高压输电线路上加挂ADSS光缆有一个问题原有的杆塔在设计时根本没有考虑过允许设计外的任何物体的附加更不会给ADSS光缆留下足够的空间所谓空间不仅包括光缆的安装挂点还包括杆塔的机械强度和其它相关的因素换言之ADSS光缆只能尽量去适应原有的杆塔? ???1. 承力杆塔? ???这类杆塔承受线路的正常纵
前言以杆塔为代表的各类高耸结构的设计是一项涉及基础知识广泛技术含量很高的工作对于刚接触杆塔设计工作的学员必须从最为基础的力学知识结构设计及现行常用规范的解读开始打好基本功方可成为一名优秀的设计师本文只用于我内部员工在进行结构设计培训过程中学习之用切不可外传成文过程中撰稿人查阅了大量的文献并仔细分析甄别注入大量的心血方成希望读到此文的学员认真学习珍惜生活中的每一个学习机会北京信狐天诚软
漳州某110kV线路直线角钢塔设计学 生:唐明指导教师:姜岚(三峡大学电气与新能源学院)1课题来源本课题为输电线路杆塔设计为电气工程及其自动化(输电线路工程方向)专业要培养的核心能力之一作为输电线路工程专业的毕业生应当具备杆塔设计的能力 课题来源于福建漳州某110kV线路设计本课题对其中的一基直线铁塔进行设计要求学生根据已知的气象条件导地线型号档距相关规范要求设计直线角钢塔给出计
三峡大学机械与材料学院课程设计说明书学 期: 冬 季 专 业:输 电 线 路 工 程课程名称:输电杆塔及基础设计班级: 2007148231 姓 名: 指导老师: 2010 年 1 月 4 号第一部分 确定杆塔的尺寸外形 ⑴杆塔的总高度
附件2:国家电网110-500kV输电线路通用设计修订杆塔设计技术导则国家电网基建部二○一○年二月Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewordsCreated w