16 新技术的应用及专题研究的建议16.1 新技术应用建议16.1.1 积极利于航片及海拉瓦全数字摄影测量系统作为一种在输电线路设计过程中广泛采用的新技术利用航片和海拉瓦全数字摄影测量系统进行路径的优化选择可以有效的减少线路长度降低拆迁量本次设计投标阶段我院利用洛斯达提供的航片和海拉瓦系统进行了路径的详细优化也使得房屋拆迁量及转角数量得到良好的控制建议下一阶段的设计工作中在充分落实
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级输电线路设计2011年7月29日导线风偏计算及校验1概述 2风偏计算基本参数 3档距中导线风偏4直线塔悬垂绝缘子串风偏5风偏校验方法6摇摆角太大时解决方法一概 述 架空输电线路长期运行在野外受自然界气候变化的影响风是自然界影响线路的主要
110kV及以下架空输电线路初步设计过程常见问题与解决方法本文来源于 .14edu(论文网) 原文链接: HYPERLINK :.14eduqita0501252b2010 :.14eduqita0501252b2010摘要:初步设计是工程设计的重要阶段主要的设计原则都在初步设计中加以明确着重对不同的线路路径
QGDWICS 29.240P备案号::国家电网企业标准P QGDW 179-2008110750kV架空输电线路设计技术规定 Technical code for design of 110750kV overhead transmission line2008年-XX-XX发布
各单位:根据《国家电网技术标准管理办法》有关规定《1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定》等五项技术标准已经通过审查现批准为国家电网企业标准并予以发布该标准自发布之日起实施附件:1.Q/GDW 178-2008 1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定及条文说明2.Q/GDW 179-2008 110750kV架空输电线路设计技术规定及条文说明3.Q/GDW 180-2
GEDI 国 家 甲 级 证书号:190101220kV漠南至阳江架空送电线路初步设计总说明书项目代码:DJ220452S4351C-A01-01广东省电力设计研究院2005年3月Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the fu
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级输电线路设计2011年7月29日张 鸣导线风偏计算及校验1概述 2风偏计算基本参数 3档距中导线风偏4直线塔悬垂绝缘子串风偏5风偏校验方法6摇摆角太大时解决方法一概 述 架空输电线路长期运行在野外受自然界气候变化的影响风是自然界影响线路的主要现象之一大风引起的导线风偏对地或对杆塔塔头构件放电是线路故障的主要
- -国家电网输变电工程初步设计内容深度规定线路部分国网北京经济技术研究院2011年4月- 2 -目 录二修订主要原则四修订主要内容三修订特点一修订背景- 3 - 为贯彻落实化运作集约化发展精益化管理标准化建设的要求规范工程设计工作提高设计能力全面推广应用国家电网标准化建设成果推进新技术应用适应坚强智能电网的建设要求对原《国家电网输变电工程初步设计内容深度规定(
S297E5S-D0301-01220kV万复线万宝侧接入瓦房店变工程施工图设计 机电部分第3卷 机电施工图第1册 机电施工图及说明书中国电力工程东北电力设计院顾问工程设计综合甲级证书A122000185勘察证书070001-KJ环境影响评价证书国环评证甲字第1609号质量管理体系证书05007Q10077R1L职业健康安全管理体系证书05007S10048R1L环境管理体系证书0
110kV750kV架空输电线路设计规范GB 50545-2010 强制性条文摘录5.0.4海拔不超过1000m时距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4的规定表5.0.4 无线电干扰限值标称电压(kV)110220330500750限值dB(μVm)465355585.0.5海拔不超过1000m时距输电线路边相导线投影外20m处且
第一章 架空输电线路基本知识1输电线路的任务是输送电能并联络各发电厂变电站使之并列运行实现电力系统联网2输电线路的分类:输电线路按电压等级分为高压超高压特高压线路按架设方式分为架空线路和电缆线路按输送电流的性质分为交流线路和直流线路按杆塔上的回路数目分为单回路双回路和多回路线路按相导线之间的距离分为常规型和紧凑型线路3架空输电线路的组成:架空输电线路主要有导线地线绝缘子(串)
DLICS 备案号:中华人民共和国电力行业标准 P DLT XXXX-2010110kV750kV架空输电线路施工图设计内容深度规定Code of content profundity for working drawing design for overhead Transmission
500KV吉长送电线路工程第一耐张段总任务书设计摘要第一章 架空线力学计算及排塔定位第一节 导线的力学计算 4-16第二节 地线的力学计算 16-28第三节 排塔定位 29-42第二章 架空线金具设计 第一节 确定防震措施绘制防震锤安装图 43
DLICS 备案号:中华人民共和国电力行业标准 P DLT XXXX-2010110750kV架空输电线路施工图设计内容深度规定Code of content profundity for working drawing design for overhead Transmission l
第一章 导线力学分析单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级输电线路设计第一章 导线力学分析一导线的力学特性 1. 导线的破断拉力TP:新导线标准不要求厂家做导线拉断试验导线特性参数表只提供计算拉断力考虑绞合系数0.95(37股及以下钢芯铝绞线37股以上取0.9)导线的破断拉力TP = 0.95T计 导线应力:99设计规程的提法不使用安全系数而以最大使用应力代替
QGDWICS 29.240P备案号::国家电网企业标准P QGDW 179-2008110750kV架空输电线路设计技术规定 Technical code for design of 110750kV overhead transmission line2008年-XX-XX发布
东北电力大学毕业设计论文设计题目:长吉单回路送电线路新建工程学 院:建筑工程学院班 级:土木043班姓 名:曾淑珍指导教师: 目 录500KV吉长送电线路工程第一耐张段总任务书设计摘要第一章 架空线力学计算及排塔定位第一节 导线的力学计算 4-16第二节 地线的力学计算
第一章 导线力学分析单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级输电线路设计第一章 导线力学分析一导线的力学特性 1. 导线的破断拉力TP:新导线标准不要求厂家做导线拉断试验导线特性参数表只提供计算拉断力考虑绞合系数0.95(37股及以下钢芯铝绞线37股以上取0.9)导线的破断拉力TP = 0.95T计 导线应力:99设计规程的提法不使用安全系数而以最大使用应力代替
- -国家电网输变电工程施工图内容深度规定线路部分国网北京经济技术研究院2011年4月- 2 -目 录二修订主要原则四修订主要内容三修订特点一修订背景- 3 - 为贯彻落实化运作集约化发展精益化管理标准化建设的要求规范工程设计工作提高设计能力全面推广应用国家电网标准化建设成果推进新技术应用适应坚强智能电网的建设要求对原《国家电网输变电工程施工图设计内容深度规定(
毕业设计说明书220kv白马-新建架空送电线路设计 学生: 丁 祥 班级: K输电091 240092049 院系部: 康尼学院 专 业: 电气工程及其自动化(输配电工程) 指导教师: 黄宵宁