单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级建筑工程内部装修防火设计重庆市公安消防总队主 要 内 容一内部装修工程的防火特点二内装修防火设计的基本原则和适用范围三内部装修防火设计的一般要求四单多层建筑内装修防火设计五高层建筑内装修防火设计六地下民用建筑和厂房内装修防火设计七内装修防火设计应注意的问题一内装修工程的防火特点(一)装饰和装修的含义装修:在房屋工程上抹面
各区县(自治县市)建委各有关单位:由重庆市公安局消防局重庆市设计院主编的《重庆市坡地高层民用建筑设计防火规范》已经专家组审查通过现批准该标准为强制性重庆市标准自发布之日起执行该标准由重庆市建委负责管理由重庆市公安局消防局负责解释重庆市建设委员会2004 年3 月5 日1 总则1.0.1为了防止和减少高层民用建筑的火灾危害保护人身和财产的安全根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95
外墙干挂石材铝板幕墙技术要求一工程概述二工程规范和设计标准本工程必须符合以下最新版的中华人民共和国和工程所在地的一切有关规范标准若投标人使用的规范标准在本技术要求中没有规定投标人应清楚地说明用于替代的标准如上述法定要求与标书要求有不一致的地方以较严格者为准设计与施工规范包括但不限于下列规范标准:2.1建筑和结构的相关设计规范及标准:《建筑设计防火规范》 GB50016-2006《建筑防火设计
建筑内部装修设计防火规范GB50222-95(2001年修订版)?1 总 则 1.0.1 为保障建筑内部装修的消防安全贯彻预防为主防消结合的消防工作方针防止和减少建筑物火灾的危害特制定本规范 1.0.2 本规范适用于民用建筑和工业厂房的内部装修设计本规范不适用于古建筑和木结构建筑的内部装修设计 1.0.3 建筑内部装修设计应妥善处理装修效果和使用安全的矛盾积极采用不燃性材料和难燃性材料
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级《建规》整合修订稿介绍及建筑防火设计常见问题(二)晁海鸥中国中元国际工程内容提要安全出口的定义疏散门的定义安全出口数量门的开启方向疏散门的类型楼梯形式疏散距离疏散宽度商业建筑疏散商业网点消防电梯高层主体与裙房安全出口的定义 《建规》:供人员安全疏散用的楼梯间室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口 《高规》 :保证人员安
9.2 应设甲级防火门的部位(甲级防火门耐火极限为1.2h)9.2.1 防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备自行关闭功能) 《防规》7.1.5※ 《高规》5.2.39.2.2 消防电梯井机房与相邻电梯井机房之间应用耐火极限≥2.0h(2.5h)的隔墙隔开隔墙上的门应为甲级防火门 《防规》7.4.10※《高规》6.3.39.2.3高层建筑自动灭火系统的设备室通风空
????高层民用建筑设计防火规范条文说明 2005年3月18日 一设置排烟设施的理由 1鉴于一类建筑的可燃装修材料多陈设及贵重物品多空调通风等各管道也多塔式建筑仅仅一个搂梯间疏散困难对二类建筑高度超过32m的建筑物其垂直疏散距离大因此设置排烟设施时以一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑为条件 2走道的排烟:据火灾实地观测人在浓烟中低头掩鼻最大通行的距离为2030m根据苏联的防火设计规定:内
XXX电视台综艺演播室及技术用房装饰工程??消防技术说明???单位: XXXXXXXX 20XX年XX月一.设计依据1.《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 《办公建筑设计规范》(JBJ67-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50
中华人民共和国国家标准建筑内部装修设计防火规范GB50222-95工程建设标准局部修订公告第20号国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95由中国建筑科学研究院会同有关单位进行了局部修订已经有关部门会审现批准局部修订的条文自一九九九年六月一日起施行该规范中相应条文的规定同时废止现予公告中华人民共和国建设部1999年4月13日中华人民共和国国家标准建筑内部装修设计防火规范GB50
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级《建规》整合修订送审稿介绍及建筑防火设计常见问题(一)晁海鸥 中国中元国际工程 010-68732733 chaohaiouippr.net
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级建筑内部装修防火施工及验收规范 装修材料见证取样检验 公共场所阻燃制品管理三亚市公安消防局2009年9月4日星期五建筑内部装修防火施工及验收规范一总则二基本规定三分部装修工程四工程质量验收一总则目的 本规范的制定是为了保障建筑内部装修的消防安全防
《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011内容简介规范制定的背景概述规范的使用范围规范中的术语主要内容总平面布置建筑防火临时消防设施消防安全管理主要内容 近年来随着我国经济社会快速发展新建改建和扩建的建设工程项目大量增加但是由于建设工程施工现场的消防安全管理法规标准不尽完善消防安全的管理责任不落实技术措施不完备违章动火作业违规使用易燃可燃材料带人施工消防设施器材配备不足临
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 高层建筑裙房设计第一节 裙房设计特点 1.1 概念高层建筑底部的公共用房和附属用房在平面布局上常常超出标准层的平面范围这种扩大的底部空间我们形象地将其称为裙房《高层民用建筑设计防火规范》对高层建筑裙房的规定 与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑 1.2裙房设计方向趋势 随着都市化的发
一编制依据1GB12955-2008 《防火门》2GBJ16 《建筑防火设计规范》3GBJ45 《高层民用建筑设计防火规范》4GBT8625-2005 《建筑材料难燃性试验方法》二工程概况1工程名称:2工程地点:三工程内容及承包范围木质防火门(甲乙丙 级)的供货安装及售后服务四施工方案根据本工程的特点内容结合防火门实际制作安装情况我们设想将整个工程分五个阶段