长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全技术综合能力精讲班主讲老师:刘为国第二章 建筑火灾风险分析方法 与评估要求一评估原则 在建立建筑火灾风险评估指标体系时一般遵循如下原则:1)科学性2)系统性3)综合性4)适用性第一节 评估方法二评估内容1)分析
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有网校统一服务热线:4000-800-233根据以上材料回答问题:1指出地下二层地上四层平面布置方面存在的问题2指出地下商场防火分区方面存在的问题并提出消防规范的整改措施3分别列式计算购物中心地下一二层安全出口的最小总净宽度地下一层安全出口最小总净宽度应为多少(以m为单位计算结果保留1位小数)4判断购物中心的
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级主讲:赵安新注册消防工程师PPT模板下载:.1pptmoban 行业PPT模板:.1ppthangye 节日PPT模板:.1pptjieri PPT素材下载:.1pptsucaiPPT背景图片:.1pptbeijing
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全技术综合能力精讲班主讲老师:刘为国 性能判定标准 设计目标的性能判定标准应能够体现由火灾或消防措施造成的人员伤亡建筑及其内部财产的损害生产或经营被中断风险等级等的最大可接受限度常见的性能判定标准如下:1)生命安全标准包括热效
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全案例分析习题班主讲老师:刘为国4.面积超过( )㎡的地下汽车库应设置机械排烟系统A.1500B.1600C.2000 D.2500【233网校名师答案】C案例3 地下汽车库消防设施配置案例分析(二)多项选择题下列地下汽车库中( )应设置火灾自动
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全技术综合能力精讲班主讲老师:刘为国2.疏散模拟分析 疏散模拟分析需要首先在软件中输入计算参数包括:人员疏散空间模型人员特性流出系数边界层宽度 人员疏散分析可以得到人员疏散的状态可得到的结果包括:人员疏散行动时间最小行走路径疏
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全案例分析习题班主讲老师:刘为国2. 建筑高度大于32m的高层汽车库室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间其他车库应采用封闭楼梯间楼梯间和前室的门采用乙级防火门并应向疏散方向开启疏散的净宽不应小于1.1m汽车库室内任一点
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全技术综合能力精讲班主讲老师:刘为国二确定火灾场景的方法1.事件树 事件树的构建代表与火灾场景相关的从着火到结束的时间事件顺序 事件树表现为火灾特征系统及特征的状态人员的响应火灾最终结果和影响后果的其他方面的变化第五节 火灾
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全案例分析习题班主讲老师:刘为国5. 能起到防火分隔作用的自动喷水系统是( )A. 湿式系统B. 水幕系统C. 干式系统D. 预作用系统【233网校名师答案】B案例2 高层综合楼防火及消防设施 配置案例分析6.( )是火灾自动报警
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全技术综合能力精讲班主讲老师:刘为国3.火灾自动报警系统(1)设计目标为人员及早提供火灾信息避免火灾扩大和人员疏散延迟而导致更大的伤亡和经济损失(2)功能目标1)火灾时及时向使用人员发出报警信号使人员能采取必要的合理措施提高人员疏散的安全性和火灾扑救
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全技术综合能力精讲班主讲老师:刘为国(四)风险分析与计算 风险分级第一节 评估方法 火灾风险分级和火灾等级的对应关系为:(1)极高风险/特别重大火灾重大火灾特别重大火灾是指造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有网校统一服务热线:4000-800-233根据以上材料回答问题:1对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析提出改进措施2简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题3简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施4按使用单位的改造要求提出探测器设置和安装应该注意的问题第四题(20分)233网校
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全技术综合能力精讲班主讲老师:刘为国一中华人民共和国行政处罚法 种类:警告罚款没收违法所得没收非法财物责令停产停业暂扣或吊销许可证暂扣或吊销执照行政拘留法律行政法规规定的其他行政处罚 《行政处罚法》规定对违法实施行政处罚的人员追究
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有网校统一服务热线:4000-800-233根据以上材料回答问题:1简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定2屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求如不符合要求应如何解决3简述针对该消火栓系统的检测方案4简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法5指出40层末端试水装置放水时报警阀组的水力警
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全技术综合能力精讲班主讲老师:刘为国 建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能是由组成建筑物的墙柱梁楼板等主要构件的燃烧性能和最低耐火极限决定的分为一二三四级第二节 建筑耐火等级一检查内容1.建筑构件的燃烧性能和耐火极限 一级耐火
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有网校统一服务热线:4000-800-233根据以上材料回答问题:1简述该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理并说明原因2简述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题3结合装修工人初起火灾处置行为简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容4指出起火点装修现场存在的火灾隐患5
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全案例分析习题班主讲老师:刘为国三注意事项 展览厅内展位如连续布置一旦发生火灾火灾将蔓延迅速因此应当合理布置展位形成顺畅的疏散通道展览厅的有利条件是空间高储烟能力大人员疏散受火灾烟气影响较小 登录大厅作为人员集散的场所不利条件是人数多有利条件是可
消防工程师网上辅导 消防安全技术实务 第 PAGE 6页第二篇 建筑防火——第二章 生产和储存物品的火灾危险性分类 学习要求 了解评定物质火灾危险性的主要指标 了解生产和储存的火灾危险性分类方法 了解生产储存各类别物品的火灾危险性特征第一节 生产的火灾危险性分类 知识点:评定物质火灾
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全技术综合能力精讲班主讲老师:刘为国第二章 社会单位消防安全管理一消防安全重点单位的界定标准(一)商场(市场)宾馆(饭店)体育场(馆)会堂公共娱乐场所等聚集场所1)建筑面积在1000m2(含本数下同)以上且经营可燃商品的商场(商店市场)2)客房
长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-233消防工程师消防安全技术综合能力精讲班主讲老师:刘为国第一篇 消防法及相关法律法规与消防执业道德第一篇 消防法及相关法律法规与消防执业道德主要内容:第一章 消防法及相关法律法规第二章 注册消防工程师职业道德一燃烧基础知识燃烧的发生和发展具备3个必要条件:可燃物