无管网柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火装置设计施工说明工程名称:柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火装置设计施工说明一设计依据:GB16670-2006《柜式气体灭火装置》GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》GB50016-2006《建筑设计防火规范》GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》GB5011
七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范 主编单位:深圳市消防局 天津消防科学研究所 1 总则 第1.0.1条 为了合理设计七氟丙烷灭火系统减少火灾危害保护人身及财产的安全制定本规范 第1.0.2条 本规范适用于工业和民用建筑中新建改建扩建工程设置的七氟丙烷全淹没灭火系统 第1.0.3条 七氟丙烷灭火系统的设计应做到安全可靠技术先进经济合理. 第
一七氟丙烷灭火系统技术参数要求七氟丙烷灭火系统主要由启动瓶组(含储存容器电磁阀启动阀压力表)容器瓶组(含储存容器启动装置容器阀泄压装置压力表)支架集流管(含安全阀)液体单向阀高压软管气体单向阀选择阀压力讯号器控制气管喷头和气体输送管道等组成启动瓶组包括电磁阀启动阀压力表和储存容器启动瓶外表面有N2字样字迹明显清晰启动钢瓶上设置耐久固定铭牌标明容器的名称空瓶重量容积充装压力驱动气体的名称瓶号及