环球网校学员专用第PAGE2页 共NUMPAGES2页五消防联动控制设计要求 (一)一般规定(1) 在火灾报警后经逻辑确认(或人工确认)消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备(2) 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V(3)消防水泵防排烟
TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc109803696 第一部分 火灾自动报警及消防联动控制系统简介 PAGEREF _Toc109803696 h 2 HYPERLINK l _Toc109803697 一火灾自动报警系统 PAGEREF _Toc109803697 h 2 HYPERLINK l _Toc109803698
环球网校学员专用第PAGE4页 共NUMPAGES4页第四节 可燃气体探测报警系统可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器可燃气体探测器组成能够在保护区域内泄漏可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警避免由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生三系统设计可燃气体探测报警系统是一个
火灾报警系统操作规程及管理办法 一火灾报警系统的设置已经调试正常值班人员不得随意改变报警系统设置报警系统控制器其液晶显示屏可用汉字显示火警故障的类别以及发生火警或故障的部位时间控制器可同时发出警报 二值班人员应密切注意报警系统运行情况不得擅自离岗并按记录表内容认真填写报警记录报警系统报火警时会发出警报声音按下消音键后必须到达发生火警的位置处理问题查明原因 经现场检查若是人为或系统本身误报火警
目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc215051652 1 霍尼韦尔简介 PAGEREF _Toc215051652 h 2 HYPERLINK l _Toc215051653 2 项目概述及用户需求分析 PAGEREF _Toc215051653 h 4 HYPERLINK l _Toc215051654
族文件名T-报警接线箱软件版本Revit 2014专业通信类目火灾报警制作人王大鹏提交日期2014年7月1日审核人王大鹏审核日期2014年10月2日族简要说明:外观型式(三维及平立剖显示) 三维显示 平面显示 立
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级火灾自动报警系统施工验收规范修订说明一原施工验收规范结构第二章 系统的施工 27节第三章 系统的调试 3.3.2条第四章 系统的验收 4.1.2和4.1.3条 第二节(4.2)
族文件名T-火铃软件版本Revit 2014专业通信类目火灾报警制作人王大鹏提交日期2014年8月13日审核人王大鹏审核日期2014年10月9日族简要说明:外观型式(三维及平立剖显示) 三维显示 平面显示 立面显示
电气火灾监控探测器防火漏电电气火灾监控一:系统的特点电气火灾监控系统特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统与传统火灾自动报警系统不同的是电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失而传统火灾自动报警系统是为了减少损失所以这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因二:系统设计应用的依据1)电气火灾监控系统的设计与应用主要依据是根
(本仅供参考如有与教材冲突之处以教材为准2011年10月)火灾自动报警系统火警处置程序(1.自动报警系统显示火警信息或接到火情报告后应首先按下消音键2.立即通知消防巡查员前往火警现场观察查明是否是误报警3.确认有火情后应立即向消防值班经理或负责人通报4.拨打119火警向消防部门报警5.在消防值班经理或负责人的指挥下启动相应的联动设备如消火栓系统喷淋系统防排烟系统等消防设施6.通过消防
目录1绪论 12工程概况 23火灾报警系统介绍 23.1系统自动报警系统概述 23.2火灾自动报警系统组成 33.3火灾探测器
消防系统 项目五:火灾报警与消防联动系统项目任务:一宾馆的火灾报警系统的设计拟实现的能力目标:1能确定防火等级与保护等级2能确定探测器的布置位置能正确的选择探测器3能确定探测区域与报警区域4能进行系统方案的确定5能进行系统图与平面图的设计6能进行消防控制室设计7能进行布线与配管8能对系统的设施进行正确的电气控制设计9能确定管线的敷设方式与路由10能进行设备的安装与施工11能进行设备维护与管理
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级建筑电气消防技术黑龙江省建筑设计研究院 陈永江 二00八年五月十四十五日绪论 建筑电气消防包含的主要内容建筑电气消防包含的主要内容消防供电(包括:消防电源消防配电消防线路和电器装置等)火灾应急照明和疏散指示标志(包括:火灾应急照明疏散指示标志辅助疏散标志)火灾自动报警系统漏电火灾报警系统建筑电气消防设计和施工的主要依据主
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级7.1.3 火灾报警控制器 火灾报警控制器的功能 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的重要组成部分在火灾自动自动报警系统中火灾探测器是系统的感觉器官随时监视周围环境的情况而火灾报警控制器则是系统的躯体和大脑是系统的核心根据国家标准GB4718—96的定义火灾报警控制器是可向探测器供电并具有下列功能的设备:(1)为火灾报警
门头沟采空棚户区改造石门营A地块定向安置房火灾自动报警系统设计方案说明书华夏消防工程有限2010年11月9日 联系人:陈兆建 联系:13439977842门头沟采空棚户区改造石门营A地块定向安置房消防报警及联动系统技术方案工程概况门头沟采空棚户区改造石门营A地块定向安置房总建筑面积85216.29平方米A5-地下车库工程分二部分一部分为防空地下室战时六级二等人员掩蔽所防化等级
火灾自动报警系统的操作规程消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员消防中心必须全天二十四小时有人值班工作人员在使用和操作消防主机之前必须详细参阅主机《使用说明书》并接受专业技术人员的指导方可操作严禁非专职人员操作消防主机消防主机在平时必须处于正常监视状态确保发生火灾时能发出警报本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态在有人值班的消防中心时可将连动状态转到手动位置但在任何情况下不许关
3.3.1 火灾报警控制器的设计与安装 火灾报警控制装置的分类大多按其用将报警控制装置分为域报警控制器和集中报警控制器两种 一 区域报警控制器 它是由火灾探测器或手动火灾报警按钮以及火灾报警控制器组成适用于较小范围的保护 区域控制器的作用将区域内探测器送来的火警信号转换成声光报警信号同时输出信号给集中报警控制器它还兼负将24V直流电提供给探头并备有联动其
代建筑消防设施操作指南主讲:莫海毅建筑防火是建筑安全的重要环节现代建筑防火由两种方式来实现:第一种方式是通过建筑的合理规划布局平面布置利用建筑构件自身不燃耐火等特点及控制可燃物助燃物着火源等办法达到防火目的第二种方式是安装消防设施采用控制火势扑灭火灾安全疏散等措施减少火灾损失前一种方式重在防后一种方式重在灭两者结合共同维护着建筑的防火安全 概述一固定消防设施1报警设施:火灾自动报警系统
第六章 火灾自动报警及联动控制火灾自动报警及联动控制是一项综合性消防技术是现代电子工程和计算机技术在消防中的应用也是消防系统的重要组成部分和新兴技术学科火灾自动报警及联动控制的主要内容是:火灾参数的检测系统火灾信息的处理与自动报警系统消防设备联动与协调控制系统消防系统的计算机管理等如下图所示火灾自动报警系统能及时发现火灾通报火情并通过自动消防设施将火灾消灭在萌发状态最大限度地减少火灾的危害随
火灾自动报警系统原理与应用技术第一章 概述1.1我国进入火灾高发期火是一种常见的自然现象远古的人利用火促进了人类文明进步丰富了人类的生活提高了人类的生活质量增添了人类生活的乐趣火给人类带来了许多益处事总是一分为二的用火不当防火不力一旦失控火给人类生命财产造成的危害也是巨大的惨痛的历史教训不断要求我们做好这一工作据介绍我国己进入热灾害高发期全社会和有关部门已引起高度重视 热灾害是