满足IEC 61850-9-2的电子式互感器合并单元赵应兵周水斌马朝阳(许继电气技术中心河南省许昌市461000)摘要:文章介绍了一种电子式互感器合并单元该合并单元采用FPGADSP的硬件架构该合并单元利用FPGA的实时性能保证接收互感器数据以及同步脉冲的实时性利用DSP的数据计算能力采用抛物线插值算法同步各互感器的采样数据合并单元输出采样数据包目前支持IEC60044-8IEC 61850
Headline: (24 pt.) Arial boldText: 16-pt. Arial with Wingdings square square bullet 100Second-level bullet — Arial roundThird-level bullet — Arial Em dashFourth-level bullet — Arial Em dashxxText: 16
Headline: (24 pt.) Arial boldText: 16-pt. Arial with Wingdings square square bullet 100Second-level bullet — Arial roundThird-level bullet — Arial Em dashFourth-level bullet — Arial Em dashxxText: 16
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级电子式互感器技术交流国电南瑞科技股份有限目 录基本概念技术探讨应用比较发展展望传统式CTPT的缺陷(1)绝缘结构复杂体积笨重造价高(2)电磁干扰严重(3)采用油浸纸绝缘易燃易爆不安全(4)SF6气体的派生物容易给人体健康带来危害(5)TA线性度低短路时短路电流的非周期分量容易使TA铁心饱和(6)TV可能出现铁磁谐振损坏设
(五)电子式互感器电子式互感器应选用成熟的产品若投标设备非投标人自行生产的设备则投标人须获得原厂商省级及以上区域授权且投标设备须具有在国家电网或南方电网1个110kV及以上电压等级数字化变电站三套及以上成功运行的经验电子式互感器基本要求电子式互感器分为罗氏线圈电子式互感器和光学电子式互感器可根据具体工程要求进行选型应用电子式互感器可以采用电流电压混合式互感器也可单独配置现场安装按间隔布置新建
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级智能变电站关键设备和技术二零一一年三月传统电流电压互感器存在的问题 传统互感器的TA断线导致高压危险CT饱和影响差动饱和CVT暂态过程影响距离保护铁磁谐振绝缘油爆炸SF6泄漏等 传统电流互感器当电压等级越高短路电流越大时必然将增大体积使设备变得更加笨重安装运输不方便等 电子式互感器(光学罗氏原理)不含铁芯
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级数字化变电站系统概述国网电力科学研究院丁杰 dingjnaritech目 录系统概述IEC61850电子式互感器工程应用 数字化变电站背景:●国网十一五科技发展规划:提高电网运行管理控制水平的六个重点技术领域 电网自动化技术 数字化变电站技术系统概述●主要内容:研究电子式互感器等数字化设
电子式互感器的技术发展及应用前景1. 电子式互感器的发展背景电流和电压互感器是为电力系统进行电能计量和为继电保护及测控装置提供电流电压信号的重要设备其精度及可靠性与电力系统的安全可靠和经济运行密切相关是电力系统电流电压测量的基本设备传统的电流和电压互感器是电磁感应式的具有类似变压器的结构随着电力工业的发展电力系统传输的电力容量不断增加电网运行电压等级也越来越高目前俄罗斯已有1150kV的骨干