PRS-778S微机变压器成套保护装置技 术 说 明 书Ver 1.00(220kV版)深圳南瑞科技有限二〇〇九年四月PRS-778S微机变压器成套保护装置技 术 说 明 书Ver 1.00(220kV版)编写: 郝后堂 江卫良审核: 于 霞 李延新批准: 徐成斌深圳南瑞科技有限二〇〇九年四月本说明书为PRS-778S装置用于220kV系统主变时的技术说明书适用于PRS-778S-
一名词解释:1主保护:满足系统稳定和设备安全要求能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护2高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号闭锁两侧保护的原理构成的高频保护3二次设备:是指对一次设备的工作进行监测控制调节保护以及为运行维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备4重复接地:将零线上的一点或多点与大地进行再一次的连接叫重复接地5
变电运行专业比武试题库二〇〇八年三月三十一日画图题1. 给定的图纸是220kV母联配置的保护装置请按图叙述各套保护的功能及动作过程 答: 零序电流保护:是被保护元件单相接地的主要保护1LJ02LJ0分别为零序电流I段和零序II段零序电流继电器当被保护元件发生不同性质的单相接地及两点接地时动作分别以零秒一定时限启动出口并相应发出信号(2)相电流保护:是被保护元件相间故障的主要保护1LJa.
青岛9671C试题 (裁判用)试验情况:1变压器停役 2变压器为二圈变压器内桥接线(YY-12△-11)CT接成全星型3高压侧内桥侧低压侧电流分别接入电流输入回路的124侧试验要求:1检查各侧交流输入回路 2差动保护比率制动试验 要求:A在高压侧和低压侧(14侧)检验 B制动电流为1Ie时高低压侧电流的计算值与实测值C制动电流为2Ie时高低压侧电流的计
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级220KV网控室有哪些设备 一般有以下设备线路保护及失灵保护装置线路重合闸装置母线保护及失灵保护装置高厂变及高备变保护及非电量保护装置有时主变保护也放在网控室RTU装置电量计量装置220KV系统线路保护220KV系统保护配置简介某厂每条线路安装有两套独立的微机数字式超高压线路成套快速保护为南瑞继保生产主要由RCS-931
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级自动化部:颜 玉 泰 安 力 博 机 电 科 技 有 限 公 司 Taian L
二次回路的检查与验收山东首席技师高级工程师闫大振一交流二次回路1 TA的二次接线方式常用的有⑴完全星形接线⑵两相两继电器不完全星形接线⑶两相一继电器电流差接线⑷三相并以获得零序电流按照一次主接线和保护类型的不同又分为TA二次⑴单组输出接线⑵两组多组和电流输出接线⑶三角形连接输出接线目前电网中使用较多的是完全星形接线特别是110kV以上变电站的TA二次输出到检测保护装置因为它能采集完整模拟量及反映各