配电装置运行规程母线与刀闸的运行第一节 刀闸操作的有关规定刀闸连有开关者在合闸时先合刀闸后合开关在拉闸时先拉开关后拉刀闸不允许带负荷电流操作刀闸凡设备两侧有开关和开关两侧有刀闸者在拉闸时先拉负载侧后拉母线电源侧合闸时反之厂变压器启用时先合初级开关后合次级开关停反之刀闸操作时其有关保护投入运行禁止用刀闸进行下列操作:带负荷拉合刀闸同期并列操作用刀闸切断故障点或向故障点充电用刀闸拉合电容
电工电子技术单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级绝缘电阻和吸收比试验第一节 测量绝缘电阻和吸收比的原理 电力设备中的绝缘材料(电介质)是不导电的物质但并不是绝对的不导电在直流电压作用下电介质中有微弱的电流流过根据电介质材料的性质构成及结构等的不同这部分电流可视为由三部分电流构成 i1为电容电流直流电压作用到绝缘材料上加压瞬间相当于给电容充电这部分随时间较快衰
电站初起火灾扑灭作战方案第一条 为了保障设备和人身安全迅速地把我站的电力设备火灾扑灭在初期阶段把损失降到最低限度特制定本方案第二条 各值值长的主要职责是指挥站运行操作和故障和事故处理当站内的电力设备安全发生火灾时必须命令运行人员准确快速切断着火设备的电源一本站能控制电源的设备起火运行人员可不必报告调度即迅速切断着火设备的电源二本站不能控制电源的设备起火运行人员立即报告调度统一指挥快速切断
GB4943新旧版标准差异表:序号章条号差异测试新版 GB4943.1-2011要求老版 GB 4943-2001要求11.4.5直流电网电源供电的设备试验用电源电压容差应为20-15由制造厂商规定额定电压的容差1.7.7.3直流电网电源导线的端子无直流电网电源的概念因此没有相关要求2.1.1.7直流电网电源供电的设备也需要进行放电试验2.1.1.8规定了确定直流电网电源是否存在能量危险的方
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级电气试验1. 电气试验是保证电力设备安全可靠运行的重要手段按种类一般分为出厂试验交接验收试验预防性试验一电气试验的分类1. 出厂试验指的是电力设备生产厂家根据国家有关标准和产品技术条件规定的试验项目对每台场产品所进行的检查试验试验目的在于检查产品设计制造工艺的质量防止不合格产品出厂大容量重要设备(如发电机大型变压器)的出厂试验