超高压输电南宁局2008年08月RCS-978变压器保护装置主要内容变压器差动保护变压器后备保护变压器的过励磁保护TA二次回路断线与短路判别保护使用及调试变压器差动保护变压器差动保护需要解决的主要问题:工频变化量稳态高值稳态低值的比率差动保护零序比率差动和分侧比率差动保护变压器差动保护TA饱和判别励磁涌流识别原理Y/△-11接线变压器电流相位补偿的 方法稳态量低值差动保
2.BCH-2差动继电器构成的变压器差动保护的整定计算下结合例题说明由BCH-2型差动继电器构成的差动保护的整定计算方法例题6-4 某企业总降压变电所由无限容量系统供电其中主变压器的参数为SFL1-1000060型6010.5KVYd11结线UK=9已知10.5KV母线上三相短路电流在最大最小运行方式下分别为=3950A=3200A归算到60KV分别为691A与560A10KV侧最大负荷电
电力变压器的保护配置与整定计算 重点 :掌握变压器保护的配置原则和差动保护的整定计算理解三绕组变压器后备保护及过负荷保护配置难点 :变压器差动保护的整定计算 能力培养要求:基本能对变压器的保护进行整定计算方法学时:6学时 2.1??电力变压器保护配置的原则 一变压器的故障类型与特征 ??变压器的故障可分为油箱内故障和油箱外故障两类油箱内故障主要包括绕组的相间短路匝间短路接地短路以及铁芯烧毁等
贵溪2×300MW扩建工程56发变组保护整定计算发电机差动保护发电机差动保护采用双斜率比例差动特性作为发电机内部故障的主保护主要反应定子绕组内部相间短路故障发电机中性点CT LH2 150005 星形接线 G60发 电 机出口CT LH6 150005 星形接线 G60选G60中Stator Differential作为发电机差
PST-1202变压器保护调试大纲(以PST-1202A为例)理论知识比率制动式差动保护与发电机变压器及母线差动保护(纵差保护)相同变压器纵差保护的构成原理也是基于克希荷夫第一定律即=0物理意义是:变压器正常运行或外部故障时流入变压器的电流等于流出变压器的电流此时纵差保护不应该动作当变压器内部故障时若忽略负荷电流不计则只有流进变压器的电流而没有流出变压器的电流其纵差保护动作但是有很多因素造成
窗体顶端用户名: 密码: HYPERLINK :.bjxregRegister2010.asp t _blank 商务注册 HYPERLINK :.bjxb2bStockManageRegister.asp t _blank 个人注册窗体底端· HYPERLINK :.bjxabou
差动保护试验方法 HYPERLINK :tech.bjxkeyword.aspkeyword=3ca2020href=22:tech.bjxkeyword.aspkeyword=B2EEB6AFB1A3BBA42220target=22_blank2220style=22color:blue20text-decoration:underline2
差动保护理论及调试检修部:何泽胜差动保护理论及调试简介1. 需要了解的一些基础知识1.1 电流互感器的极性及一二次电流关系电流互感器一次和二次线圈间的极性应按减极性标注(我国互感器和变压器的绕组端子均采用减极性标号法)即同时从一二次绕组的同极性通入相同方向的电流时它们在铁芯中产生的磁通方向相同(右手定则)当从一次绕组的极性端通入电流时二次绕组中感应出的电流从极性端流出以极性端为参考一二次电
差动保护调试方法接线问题变压器YD-11(高压侧Y接低压侧D接)CT均Y接接法如下表: 测试项目高压侧IA高压侧IB高压侧IC低压侧Ia低压侧Ib低压侧IcA相差动测试测试仪IA???????测试仪IB???测试仪ICB相差动测试??测试仪IA?????测试仪IC测试仪IB???C相差动测试???????测试仪IA??测试仪IC测试仪IB参数设置以ARAS2302差动保护装置为例假设定值如下
变压器纵差保护存在的问题及对策 摘要:针对处于电力系统末端山区电网的短路电抗大小差别大从一座110?kV变电站的主变压器纵差保护的整定和灵敏度校验探讨整定存在的问题及解决方案 关键词:主变压器纵差整定校验 中图分类号:TM774?文献标志码:B?文章编号:1003-0867(2008)02-0015-02 作为变压器主保护之一的纵联差动保护是按循环电流原理以比较变压器各侧电流的幅值和相位原理
新投运变压器差动保护问题分析及带负荷测试方案改进摘要:文章针对变压器差动保护在设计安装整定过程中可能出现的各种问题结合变压器差动保护原理简单说明了差动保护带负荷测试的内容分析了测试中可能出现的各种异常并对传统的带负荷测试提出了一种比较简单可行的调试方案最后对一起差动保护异常的分析处理进行了简单介绍 关键词:带负荷测试新投运变压器差动保护 输配电设备网 差动保护原理简单使用电气量单纯保护
发变组保护说明1) 发电机纵差保护a.该保护作为发电机定子绕组及其出线的相间短路故障的主保护b.保护功能:差动保护采用比率制动或标积制动的原理构成采用循环闭锁出口方式和负序电压解除循环闭锁具有TA断线判别功能差动保护瞬时动作于全停2) 发电机定子匝间保护a.该保护是发电机定子绕组匝间短路的主保护b.保护功能:保护的零序电压取自机端专用TV开口三角保护反映发电机纵向零序电压的基波分量并用其三次
发电机差动保护(-87G):保护发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障均应具有以下主要功能及技术要求:具有防止区外故障误动的制动特性防止发电机过激磁时误动具有CT断线判别功能能选择闭锁差动保护大电流时可自动解除闭锁CT断线时能发信号在同一相上出现两点接地故障(一点区内一点区外)时保护应正确动作差动(2倍整定电流)动作时间不大于25ms拐点电流:0.81.2In比例制动系数:0.10.9可调
关于带负荷测试母线差动保护的探讨母线是电力系统变电站的重要电气设备之一在运行中某一电压等级的母线发生短路故障可能会引起全站停电的事故甚至扩大为电力系统的事故同时由于故障电流大也会造成有关设备严重损坏为了使母线发生短路故障时影响范围最小故障时间最短就必须配置可靠快速选择性好的母线保护以便能及时切除短路故障点母线差动保护是承担这个重任的比较理想的保护装置它具有原理简单采用电气量少动作无延时以及保
变压器接线组别对差动保护的影响及补偿措施一 变压器差动保护的基本原理变压器的差动保护是利用比较变压器各侧电流的差值构成的一种保护其单线原理图如图1.1所示变压器装设有电流互感器TA1和TA2其二次绕组按环流原则串联差动继电器KD并接在差回路中变压器在正常运行或外部故障时电流由电源侧Ⅰ流向负荷侧Ⅱ在图1.1(a)所示的接线中TA1TA2的二次电流会以反方向流过继电器KD的线圈KD中的电流等于二