铁塔巡检维护记录表站名站号浦六罗站址浦东新区罗山路5190号(申通快递)塔型塔高落地单管塔42米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据偏东0.2偏南0.17正常女防
铁塔巡检维护记录表站名站号浦归泾站址浦东新区三林镇济阳路226号塔型塔高落地斜撑塔30米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表 回弹仪检测数据38基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:是 铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.3北测偏南0.2正常防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号浦川白站址浦东新区川沙路3067号塔型塔高落地单管塔 46米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据25好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.5北测偏东0.6正常女防雷接
铁塔巡检维护记录表站名站号浦林厂站址浦东新区林浦路848弄34号塔型塔高落地单管塔30米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.4北测偏东0.7正常女防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号杨建华站址浦东新区北蔡镇沪南路355号塔型塔高屋顶拉线塔12米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据30好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.2北测偏东0.1正常女防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号七灶站址浦东新区川沙南路龄七路596号边塔型塔高落地角钢塔50米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南1.8北测偏东1.5正常女防
铁塔巡检维护记录表站名站号浦归泾站址浦东新区三林镇济阳路226号塔型塔高落地斜撑塔30米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表 回弹仪检测数据38基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:是 铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.3北测偏南0.2正常防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号浦六沙站址浦东新区川沙路7429号东南塔型塔高落地单管塔42米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据偏西北0.5偏西南0.5正常女防雷接地
铁塔巡检维护记录表站名站号新跃达站址浦东新区三林镇林恒路166号塔型塔高落地斜撑塔30米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.7北测偏东0.4正常女防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号浦潍浦站址浦东新区潍坊路近南泉路潍坊六村653号塔型塔高屋顶斜撑塔8米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据偏东0.2偏南0.2正常女防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号浦罗祖站址浦东新区罗山路祖冲之路交叉口塔型塔高落地斜撑塔30米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测北偏南3°南测东偏西3°正常女防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号月潍站址浦东新区潍坊路168号近东方路塔型塔高屋顶拉线塔18米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据50好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.3北测偏东0.3正常女防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号浦前照站址浦东新区前滩大道园照路西南角塔型塔高落地单管塔30米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.4北测偏东0.1正常女防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号杨建华站址浦东新区北蔡镇沪南路355号塔型塔高屋顶拉线塔12米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据30好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.2北测偏东0.1正常女防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号新台缘站址浦东东方路2981号台缘酒店塔型塔高屋顶斜撑塔10米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.1北测偏东0.1正常女防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号浦海霞站址浦东新区海霞路与江晖路路口塔型塔高落地单管塔42米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.2北测偏东0.2正常女防雷接
铁塔巡检维护记录表站名站号浦迪南站址上海市迪斯尼乐园湖滨酒店东南边塔型塔高落地单管塔38工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.4北测偏东0.2正常女防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号杨东站址浦东新区浦三路板泉路交叉河边塔型塔高落地单管塔46米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.2北测偏东0.17正常女防雷
铁塔巡检维护记录表站名站号浦妙城站址浦东新区妙境路城南路如家酒店塔型塔高屋顶斜撑塔9米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.2北测偏东0.1正常女防雷接
铁塔巡检维护记录表站名站号浦银张站址浦东新区张东路银冬路路口塔型塔高落地斜撑塔30米工作内容要 点检查结果或处理措施铁塔基础塔脚水平是否沉降是否有人为损坏拉线塔基锚栓是否牢靠抱杆等固定点是否牢靠:检测仪表回弹仪检测数据40好基础螺栓规格是否缺损防腐防盗措施:好铁塔垂直度目测:二对角情况经纬仪测:中心线情况:目测拉线塔抱杆等垂直情况:检测仪表经纬仪检测数据东测偏南0.3北测偏东0.3正常女防雷接地