单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级变电检修竞赛断路器控制与信号电路 一二次回路基本知识1二次回路作用2二次回路内容1二次回路作用(1)二次设备:对一次设备进行监测控制调节保护的电气设备(2)二次回路:发电厂变电站二次设备及其相互连接组成的电路(3)作用:A对一次设备进行监测控制调节保护B二次回路是电力系统安全生产经济运行可靠供电的重要保障是电力系统重要组成部分
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级微机自动准同期装置 在进行准同期过程中能有效的进行均频控制和均压控制尽快促成准同期条件的到来 每次并网时都自动测量和显示断路器操作回路实际合闸时间作为是否需要修改原来设置的断路器导前时间整定值的依据机组的各种控制参数均可设置和修改这些参数包括:断路器合闸导前时间合闸允许频差允许压差均频及均压控制系数PT二次电压实际值系统侧
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级二次回路识图之断路器控制回路张希成断路器操动机构断路器的操作机构是断路器自身附带的跳合闸传动力装置分为以下几种(1)电磁操作机构(CD):直流螺管式电磁铁合闸已储能的弹簧分闸由于是利用电磁力直接合闸合闸电流很大可达几十安至数百安所以合闸回路不能直接利用控制开关触点接通必须采用中间接触器(即合闸接触器)多适用于35kV及以下少油