大桔灯文库logo

#电缆保护# 相关文档

  • 监控施工标准.doc

    施工标准3.1管线电缆管线电缆分PVC管钢管波纹管保护电缆电缆布放时不允许电缆有扭结死结现象注意穿管拉力要小于电缆的抗拉强度防止将电缆芯线拉断对于续接电缆续接处端头要与其他电缆捆扎增大抗拉力3.2直埋电缆直埋电缆在道路下面用钢管保护其他地点视情况可用硬质PVC管保护直埋深度要求:普通土埋藏深度大于1米硬上埋藏深度大于0.7米直埋电缆禁止接续且电缆布放前后面做导通测试重要地段回封缆沟后要做电缆

    日期:2022-04-19 格式:.docx 页数:5页 大小:41.5KB 发布:
  • 电缆敷设标准.doc

    7.3 直埋敷设于地中 7.3.1 电缆直埋敷设时的要求: 1 由电缆外皮至地下构筑物基础不得小于300mm至地面的埋深不得小于700mm穿越耕地车行道的埋深不得小于1000mm直埋于冻土地区时宜埋入冻土层以下当电缆埋深未超过土壤冻结深度时应采用透水性好的回填土或其他措施以防止电缆受到损坏 2 沿直埋电缆的上下侧应铺以100mm厚的软土或砂层并盖以混凝土保护板板宽超出电缆两侧各50mm

    日期:2022-04-20 格式:.docx 页数:4页 大小:47.5KB 发布:
  • 高压单芯电缆的钢甲铜屏蔽的接地问题.doc

    高压单芯电缆的钢甲铜屏蔽的接地为什么规程上规定该受电端直接接地而另一端应经保护器再接地??为什么不能:受电端经保护器再接地负载端直接接地.??(此问题我问了好多做一次的检修人员都不知道只能来此学习.)??然而当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后接着带来了下列问题:当雷电流或过电压波沿线芯流动时电缆铝包或金属屏蔽层不接地端会出现很高的冲击电压在系统发生短路时短路电流流经线芯时电缆铝包或金属屏蔽层不

    日期:2022-04-19 格式:.docx 页数:3页 大小:29KB 发布:
  • 电缆保护及悬吊方案.doc

    苏州市轨道交通2号线II-TS-06标土建工程石路站交叉口110KV高压电缆保护及悬吊方案编 制:复 核:审 批:中铁十三局有限苏州II-TS-06标项目经理部2011年11月Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visi

    日期:2022-04-12 格式:.docx 页数:9页 大小:10.2MB 发布:
  • 1
  • 1/1页

客服