№:(检验报告编号)电梯验收检验报告注册代码 使用单位 检验机构 (公章)检验日期 2004.4.7
编号:BLT4-13-12电梯安装验收报告(试行)用户名称合同号河南彦翔自动化工程有限1.适用范围 编号合同编号售后服务编号用户单位安装地址电 梯 主 要 参 数梯种类别单梯号载重量速度层站额定功率额定电流额定电压额定频
电梯设备的验收程序介绍以下内容由网络下载整理提供给您参考电梯设备的验收程序1电梯使用单位向特检所提出验收申请2特检所检验所安排检验时间并通知相关单位 3电梯使用单位做好检验准备工作 (1)电网输入电压应正常电压波动应在额定电压值±7的范围内(2)清理机房厅外井道底坑等场所卫生4审查 (1)制造安装重大维修改造相关(2)查阅制造单位提供产品质量证明及随机技术文件(3)查阅安装单位的施工
电梯验收检查表项目名称:梯号:电梯型号: 运行速度: ms层站 /载重量: kg控制方式:部位序号检查项目检查内容要求与标准检查结果处理意见合格不合格存在问题机 房1机房环境① 窗光线不漏不潲雨有单独的机房照明 ②环境温度通风良好温度在540℃ 2曳引机①噪声带风机不大于70dB无风机不
电梯设备设施接管验收表验收区域:序号验收内容以及相关标准合格不合格1轿箱内应有电梯准运证??2电梯制动器限速器及其他安全设备应动作灵敏可靠??3曳引机的噪音和震动声音不得超过GBJ232的规定值??4电梯应能准确启动运行选层平层停层??5轿箱内照明充足??6三方通话应正常相对位置应准确??7电梯运行安全装置可靠性良好??8井道应用36V低压照明??9底坑应干净整洁??10每层的外呼面板整洁正
电梯安装验收表工程名称施工单位项目负责人分包单位分包负责人安装单位安装资格情况检测单位资质证号设备名称规格型号出厂编号自编号拟安装高度m 初安装高度m轿厢T人安装时间年 月 日验收时间年 月 日序号检查项目检查内容与要求实测实量实查验收结果一部分起重机械基础(隐蔽工程)验收记录施工电梯垂直度测量记录经审批的安装(拆除)方案有键全的安全管理制度和岗位责任制荷载标志牌
曳引式电梯承接查验表曳引式电梯承接查验表楼号 电梯编号 验收日期 年 月 日机 房机房门标示主电源开关电梯标示紧急救援装置盘车轮方向标开闸扳手救援示意图制动器及开关限速器及开关电梯动力线路电梯控制线路电梯接地线编码器机房线槽曳引机控制柜机房照明轿厢照明开关井道照明开关机房爬梯降温设备平层标示机房吊钩 轿厢与井道轿顶检修盒