DG01故障题目:发电机内部相间短路40分题目类型:单一故障设置要求:发电机并网后厂用电在正常方式加入该故障得分情况:12345678910评分标准:机组跳闸后检查厂用电电压正常各保安段电压正常7分详细记录光字牌就地保护柜的信号7分根据光字牌保护柜动作情况判断故障点为发电机内部相间短路10分将保护动作情况故障点位置判断等情况汇报值长调度要求术语准确无误10分将发电机退出备用摇测发电机绝缘通知
电气答辩试题说明:每题满分均为10分一发电机定子接地故障的现象是什么如何处理答:现象:1警铃响1分 2定子接地灯光显示1分 3发电机零序电压指示较大1分处理:1根据零序电压指示值判断接地点的大致范围若为100伏说明接地点在发电机出口处1分2对发电机一次系统进行详细检查看有无放电痕迹1分3检查发电机电压互感器一二次熔丝是否熔断1分4倒换厂用电看故障是否消除1
消 防 电 气 科 目 试 题(共105题)一判断:(计30题)1高层建筑的裙房当与高层主体建筑之间有可靠的防火分隔措施时其消防设计可适用《建筑设计防火规范》( × ) 2火灾报警控制器实际安装数量在5台以下者应对其中20进行功能抽验( × )3集中火灾报警控制器或火灾报警控制器应能显示火灾报警部位信号和控制信号亦可进行联动控制( ? )4火灾应急广播与公共广播合用时应能在消防
工程人员知识竞赛试题 一选择题 1一台他励直流电动机拖动恒转矩负载当电枢电压降低时电枢电流和转速将( )(1)电枢电流减小转速减小(2)电枢电流减小转速不变(3)电枢电流不变转速减小(4)电枢电流不变转速不变2一台直流发电机由额定运行状态转速下降为原来的50而励磁电流和电枢电流保持不变则( )(1)电枢电势下降50(2)电磁转矩下降50
发 电 厂 电 气 部 分 模 拟 考 试 试 题 三 一填空题(每题2分共40分)1. 火力发电厂的能量转换过程是 能―― 能―― 能―― 能2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许 3. 导体热量的耗散有 和 三种形式4. 按输出能源分火电厂分为
填空16KV380V系统非标准运行时倒换厂用电MCC等双电源可并列点时必须注意 两侧开关是否同期严禁非同期并列26KV厂用电源切换装置可双向切换并具备快速切换短延时切换同期捕捉切换残压切换功能3当全部操作员站出现黑屏或死机故障时待汽机打闸后电气值班人员检查发电机是否解列如未解列立即打发电机灭磁按钮解列同时注意观察厂用电运行情况如未联动迅速到6KV母线室进行抢投抢投时应遵循先断后合的原则4系统
电气专业第二次试题及答案填空(每空0.25分共20分)1以母联断路器向备用母线充电 应投入母联断路器全部(保护)装置 以便一旦备用母线有故障 可迅速(切除)母线送电前 应先将母线(电压互感器)投入2转子绕组是转子的电路部分 直流励磁电流一般是通过(电刷)和(集电环)引入转子绕组 形成转子的直流电路3发电机定子电压运行在额定值的 (95105 )范围内时 只要发电机各部位的(温度
2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷及答案专业工程管理与实务(机电工程专业) 一单项选择(共20题每题1分每题的备选项中只有1个最符合题意) 1.平面控制网的测量方法有() A.三角测量法导线测量法水准测量法 B.水准测量法电磁波测量法三边测量法 C.水准测量法电磁波测量法三角测量法 D.三角测量法导线测量法三边测量法 『正确答案』D2.无机非金属硅酸盐材料包括水泥玻璃()等 A.橡