DBSS故障一览Base(GATE SUPPLY) fault 硬件检测到IGBT门驱动电路电压不足检查变频器接地是否良好检查编码器线路更换UD3板更换XU2板更换变频器Inverter OCT 变频器输出过电流检查参数INVTR OCTDRIVE RTD I RMSINV I FSCALE检查抱闸是否完全打开检查马达侧是否有短路或绝缘问题检查PVT 及其连线更换变频器IGBT Desa
户:我的6SE70变频器故障了无法启动怎么解决?热线:故障号是什么?客户:008故障无法启动了?热线:是008前面还有个o吗?客户:是?热线:使用了多久什么时候出现的除了o008还显示其他信息没?客户:新机器上电就是008没法启动?热线:那检查一下参数P554启动信号同时检查P555P561都是多少?客户:P554=22P555=20其余都是1.?热线:那X101的8号和9号端子接线没?客户
8. 电梯故障代码Catalogue目 录No.序号Description说明Page页8.1SM-01主板故障代码8-38.2安川变频器(Yaskawa Varispeed 616G5)故障代码8-58.2.1故障检查8-58.2.2警告(报警)检查8-88.2.3操作出错8-108.3富士变频器(Fuji Frenic 5000G11UD)故障代码8-118.4变频门机RCF-1板故障
过电压原因有:①在负荷低谷时段输入的电源电压过高②雷雨季节因雷电而引起的感应过电压③当电动机拖动大惯性负载时若减速时间设定的比较短变频器输出频率的下降速度比较快而负载靠自身的惯力减速却比较慢使负载拖动电动机的转速比变频器输出的频率所对应的转速还要高造成电动机处于发电状态而变频器没有能量回馈单元所以变频器直流回路电压升高当超出保护值时出现过电压故障 ④多台电动机驱同一个负载时当一台电动机的实
OVF30变频器故障代码1 Base (GATE??SUPPLY)?? fault??? 硬件检测到IGBT门驱动电路电压不足(1)检查变频器接地是否良好(2)更换XU2板和UD3板(3)更换变频器2Inverter?? OCT??????????变频器输出过电流(1)检查参数INVTR??OCTDRIVE??RTD??I??RMSINV??I??FSCALE(2)检查马达侧是否有短路或绝缘