关键词:施工图 预审核 近期江苏省监理协会为了使监理工程师做好施工图预审核工作特地举办了《工程设计基础知识及施工图审核技术学习班》其原因:(1)市场的需要(2)设计单位改制后市场竞争异常激烈质量管理投入少(3)建设周期中设计人员用于施工图的时间少(4)监理企业从事一线的监理人员多是企业退休职工和院校新毕业生虽有一定的施工经验和理论水平但与监理所需的懂得设计规范等综合素质人才有一定的差距
图纸专业审核记录名 称两河特大桥里 程DK953295.530DK955325.650日 期2011年6月24日图 号长昆客专玉昆段施桥-296-I审核人复核人审核记录:图纸张数齐全编号与图纸目录相符为中铁二院(设计单位)沪昆铁路客专贵州(建设单位)正式签署的施工图桥梁主要设计说明内容详细说明事项确切且规定明确设计规范参考图等无作废错用桥梁线路平面图标示线路位置和平面曲线符合
插入中国中铁徽标新建北京至石家庄客运专线(北京局代建)石家庄隧道工程施工图复核图纸会审制度编制:审核:批准: 中铁隧道有限新建京石客运专线石家庄隧道工程项目经理部建议下面统一标注生成日期1.图纸复核的目的为加强京石客运专线石家庄隧道工程的技术管理工作严格执行工程项目建设程序最大限度地纠正和避免因施工图与现场实际不一致及工点设置不合理而造成的损失乃至造成工程隐患项目部组织各
各专业设计各级校审细则1. 建筑专业初设施工图各级校审人员责任范围和应审核的内容初设施 工 图内 容审定审核 校核封面◎●1. 项目名称设计单位名称是否准确●2. 工号设计阶段设计文件交付日期是否明确◎●◎3. 法定代表人总工程师项目负责人的及其签字是否齐全注册人员是否加盖注册师章目录◎◎●1.人防图纸是否单列◎◎●◎2.项目名称工号建筑面积与有关批准文件是否一致超面积是
某工程工点现场核对报告建设指挥部:根据施工图审核合同我正在开展本项目施工图审核工作依据铁道部铁建设〔2010〕36号《铁路建设项目施工图审核管理办法》工管审〔2010〕76号《铁路建设项目施工图审核管理指南(试行)》的要求正在进行施工图现场核对工作在2012年4月10日四方联合现场会堪和2012年6月12日线路平纵断面现场核对的基础上针对各工点设计施工(咨询)图我协调组织相关专业人员
施工图审核管理办法(修订稿)第一章 总 则第一条 为规范山西中南部铁路通道工程施工图设计文件(以下简称施工图)审核根据铁道部《建设工程质量管理规定》《铁路建设项目施工图审核管理指南(试行)》(工管审[2010]76号)铁路建设项目施工图审核管理办法(铁建设[2010]36号)制定本办法第二条 本办法所称施工图审核是指(以下均指晋豫鲁铁路通道股份有限)收到设计单位完成的施工图(包括
施工图接收及现场核对管理办法第一章 总 则第一条 为贯彻落实《铁路建设工程勘察设计管理办法》(铁道部令第26号)《铁路建设项目施工图审核暂行办法》(铁建设〔2004〕81号)《铁路建设项目施工图投资检算管理暂行办法》(铁建设〔2007〕110号)《云桂铁路云南有限责任施工图接收和现场核对实施细则》《云桂铁路云南有限责任施工图审核管理办法》规范云桂铁路工程施工图审核工作制定本管
小区景观环境施工图审核意见 以盛南领地后期环境景观施工图册审图为例: 1景观电气(包括管线设备灯具)具体安装位置要符合小区市政综合管线协调一致的原则便于现场按照各自的线路标高及相关位置步线 2灯具按照不同的类型分为若干回路控制总的原则应该满足路线最短及管理方便且景观配电箱体的安装应该设置在方便人进出的地方 3主干道及照明亮度要求高的灯具回路按照多回路控制原则来设置即隔一亮一便于节能和
华润置地上海施工图评审表说明:此评审表用于施工图阶段各专业评审意见记录设计部需结合项目审图计划形成评审表完成会签程序后(可进行电子会签)请进行存档并发送相关人员项目名称:□外滩九里 □橡树湾 □嘉定项目 □松江项目 □南通项目适用区域:□示范区 □主体施工审图主责人:集中审图时间:设计单
Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords
施工图内审管理办法编制日期2010-4-17审核日期2010-4-17批准日期2010-4-17修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的通过图纸正式下发前的各专业集中审图工作审查施工图图纸的错漏碰缺一般性问题协调各专业图纸的一致性降低图纸缺陷提升施工图出图质量适用范围施工图纸正式发放前的审核工作术语和定义无职责各专业审图人员:包括设计管理部建筑设计师结构工程师项目经理部安装
二图纸审核1总图放线及竖向部分图 号图纸存在的问题审核意见回复一园内放线部分1YS3-3竖向排水坡度及距离不明确缺少各种必备的技术参数应补充竖向排水坡度及距离并补充各铺装材料工程量规格颜色补修改图增加标注控制点标高和排水坡度铺装材料工程量统计不在本施工图纸中规格和颜色见详细标注2YS-11图中部分区域放线尺寸的标注起始点位置不明确需深化完善已标注坐标2铺装的放线中缺少拐角处弧线与其相连接的