三角形钢管悬挑脚手架计算书由于国家未对钢管悬挑脚手架作出相应规定故本计算书仅供参考一参数信息:1.脚手架参数双排脚手架搭设高度为米立杆采用单立杆搭设尺寸为:立杆的纵距为米立杆的横距为米立杆的步距为米内排架距离墙长度为米大横杆在上搭接在小横杆上的大横杆根数为2根三角形钢管支撑点竖向距离为 3 米采用的钢管类型为φ48 × 横杆与立杆连接方式为单扣件取扣件抗滑承载力系数为连墙件采用二步三跨竖向间
普通型钢悬挑脚手架计算书型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制 一参数信息:1.脚手架参数双排脚手架搭设高度为米立杆采用单立杆搭设尺寸为:立杆的纵距为米立杆的横距为米大小横杆的步距为米 内排架距离墙长度为米大横杆在上
扣件式双排钢管脚手架设计计算书建设部颁布的《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJl30—2001 (以下简称规范)它适用于工业与民用建筑施工落地式双排扣件式钢管脚手架的设计与施工以及水平混凝土结构工程施工中模板支架的设计与施工扣件钢管脚手架施工前应按本规范的规定对脚手架结构构件与立杆地基承载力进行计算以高层建筑施工中使用较为广泛的一种脚手架搭设形式为例根据《规范》的要求说明进行该类脚
钢管落地脚手架计算书一参数信息:1.脚手架参数脚手架总高度(m)里内杆至墙面距离(m)立杆横距(m)立杆纵距(m)大横杆步距(m)操作层小横杆间距(m)连墙件横距(m)连墙件纵距(m)35.90.251.051.51.80.64.52.918米以下采用双管立杆18米以上采用单管立杆大横杆在上搭接在小横杆的大横杆根数为 2 根采用的钢管类型为 Φ48×3.5取扣件抗滑承载力系数为 1.00连墙
联梁型钢悬挑脚手架计算书型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制 一参数信息:1.脚手架参数双排脚手架搭设高度为米立杆采用单立杆搭设尺寸为:立杆的纵距为米立杆的横距为米大小横杆的步距为米 内排架距离墙长度为米大横杆在上
目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc329098026 第一节工程概况 PAGEREF _Toc329098026 h - 1 - HYPERLINK l _Toc329098027 二施工要求 PAGEREF _Toc329098027 h - 2 - HYPERLINK l _Toc329098028 三技术保证条件
普通型钢悬挑脚手架计算书型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸 一参数信息1.脚手架参数双排脚手架搭设高度为 2
Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords
支模架搭设施工方案编制 审核 批准 某建设实业有限某大楼顶目部 二0一二年五月八日1工程概况: 某大楼工程为20层框架剪力墙结构总建筑面积19800m2裙房3878m2各现浇楼面层高一般为板厚100160中庭和通廊高度达到 2脚手架设计北面中庭顶板支模架设计:北面中庭顶
XXXXXXXX塔楼工程附着升降脚手架安全专项施工方案编制单位: 编制日期: 附着升降脚手架工程安全专项施工方案编制 校对 审 批
脚手架专项工程一 .工程概况本工程地上结构6层结合本工程结构特点结构施工外围护采用双排扣件式脚手架体系二.脚手架设计脚手架选型表项目立杆横距立杆纵距立杆步距连墙设置参数800mm1500mm1800mm两步三跨纵横向水平杆脚手板纵横向水平杆设置在立杆内侧单根杆长度不应小于3跨纵向水平杆采用对接扣件两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应
1编制依据1.1地下车库及人防等5项工程施工组织设计图纸名称图 纸 编 号出图日期建筑专业施工图纸建总-01建总-02建施-0-01建施-0-192009.04建施-1-01建施-1-232009.04建施-2-01建施-2-262009.04建施-3-00建施-3-262009.04建施-4-00建施-4-252009.04结构专业施工图纸结施-0-01结施-0-202009.0
脚手架结构的设计规定和计算方法脚手架结构的设计规定和计算方法 1993年制订并下发的《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》(建标[1993]062号以下简称《统一规定》)对涉及风荷载计算实用设计表达式等脚手架设计计算方法的有关问题作出了规定经4年的应用和研究1997年通过并下发了该规定的修订稿基本上形成了脚手架设计计算方法的框架成为即将陆续颁布实施的各种建筑施工脚手架安全技术规范的指
佳 成 大 厦悬挑式双排脚手架方案工程名称: 佳成大厦施工单位: 潍坊昌大建设有限编制人: 朱怀玉 编制时间:2011.6.3审核人: 裴敏波 审核时间:2011.6.3Created with an evaluation copy of Aspose.Words
普通型钢悬挑脚手架计算书型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸 一参数信息1.脚手架参数双排脚手架搭设高度为 2
脚手架计算书1计算依据(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(3)海湾浪琴工程设计图纸及地质等2脚手架的计算参数搭设高度H=39.6米(取最大高度22排)步距h=1.8米立杆纵距la=1.5米立杆横距lb=1.1米连墙件为2步3跨设置脚手板为毛竹片按同时铺设7排计算同时作业层数n1=1脚手架材质选用φ
目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc261859224 一编制依据 PAGEREF _Toc261859224 h 1 HYPERLINK l _Toc261859225 二工程概况 PAGEREF _Toc261859225 h 1 HYPERLINK l _Toc261859226 三外墙脚手架设计 PAGER
型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书 计算依据: 1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 3《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 4《钢结构设计规范》GB50017-2003 架体验算 一脚手架参数脚手架搭设方式双排脚手架脚手架钢管类型Ф48×3脚手架搭设高度H(m)20
目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc305221008 第一节 编制依据1 HYPERLINK l _Toc305221009 第二节 工程概况1 HYPERLINK l _Toc305221010 第三节 脚手架方案选择1 HYPERLINK l _Toc305221011 第四节 脚手架材料选择2 HYPERLIN
落地式扣件钢管脚手架计算书其中 N —— 立杆的轴心压力设计值N=16.40kN???? ?? —— 轴心受压立杆的稳定系数由长细比 l0i 的结果查表得到0.39???? i —— 计算立杆的截面回转半径i=1.58cm???? l0 —— 计算长度 (m)由公式 l0 = kuh 确定l0=2.08m???? k —— 计算长度附加系数取1.155???? u —— 计