抛石工程监理实施细则总则为有利于水下抛石护岸工程的施工规范监理活动依据本工程施工承建合同(以下简称合同文件)和有关规程规范及设计文件编制本细则本细则适用于碎(卵)石垫层堤身抛石镇压层抛石工程施工监理水下抛石工程施工过程控制应实行现场旁站监理工程质量应实行以工序质量控制为基础的程序化和量化管理开工条件控制2.1 开工条件控制按下列程序进行: (1)向施工单位进行监理工作交底 (
审计案例案例一某河道水下抛石工程标底审核水深测量的比例尺本来是1:500但平面图的出图比例尺是1:2000因此字体细小难辨认只被当作示意图使用计算工程量的依据是抛石坝的断面大样图我对照平面图上的水深等高线审查断面大样图发现水深及坡度均错误属于重大设计失误核减石方约50原因分析:水下抛石属于隐蔽工程由于所抛块石淹没在水下看不见摸不着因此一直是腐败的高发地以往暴露的腐败一般发生在施工期间施工单位