恒大酒店消防系统维护维修细则系统日常运行工作:系统日常运行期间值班人应细心观察做好巡检登记表发现问题应及时通知维护人员维护人员每天定期巡检使消防系统处于完好状态月巡检细则 表一序号内容标准检查方法1消防控制室设备无异常各类显示灯正常观察显示灯 确认设备有无故障2自动报警系统探测器正常工作无故障自动巡检水流指示器压力开关等正常工作末端放水开试报警阀电源使系统正常运行
弱电岗位巡检维修表 日期:序号巡检内容巡检情况巡检人处理情况1消控系统: 火灾报警控制柜功能检查现场烟感温感模块按钮层显端子箱防火阀排烟阀信号蝶阀水流指示器等功能检查背景音乐与消防广播强制切换功能检查消防通讯功能检查消防泵喷淋泵启停功能检查(每月一次与运行岗位配合实施)消防联动试验(每
消 防 系 统 工 程维护保养手册东莞市华辉消防冷气工程有限一消防给水系统的维护保养1消火栓维护保养每月应对消火栓按钮警铃(不少于30)进行一次外观检查当发现有破损的按钮警铃应及时更换2喷淋头维护保养(排除喷淋头上的油污涂料等):每月应对喷头(不少于10)进行一次外观检查当发现有不正常的喷头应及时更换当喷头上有异物时应及时清除更换 3管路系统的维护保养: (1)观察稳压泵的启动频率确定管
消防系统维护维修细则为使用户的消防报警及火灾灭火系统正常运行使系统处于准工作状态能够随时发现灾情及时控制联动系统动作并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情特制定本维护维修细则以使整套消防系统正常发挥作用条文如下:巡检制度:建立严格的月季年巡检制度使维护维修工作有据可依有序执行:(一)月季年巡检内容规定:月巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检其细则见表一季巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检其
消防系统维护保养 协议书服务单位: 签定日期: ______ 年 ______月_______日消防设备维护保养协议委托方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》经双方友好协商就甲方的消防设备委
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级火灾自动报警系统的运行与维护火灾自动报警系统投入运行火灾自动报警系统的维护定期检查和试验 系统操作一般常识常见故障的处理系统维护注意事项光电感烟探测器迷宫清除灰尘操作规程打印纸更换火灾自动报警系统投入运行前应具备的条件 1.火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训并经过考试合格的专人负责系统的管理操作和维护 2. 火灾自动报