电缆桥架标准 JB-T10216-2000:admin 发表时间:2008-1-21 16:05:18 阅读:次1 范围 本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义型号代号要求试验方法检验规则标志运输和储存等 本标准适用于工业与民用建筑室内外高低压输配电工程的电缆桥架2 引用标准 下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文在标准出版时所示版本均为有效所有标准都会被修
电动机及其附属设备安装工艺标准?1???????? 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程固定式交直和同步电动机及其附属设备安装2???????? 施工准备 设备及材料要求: .1 电动机应有铭牌注明制造厂名出厂日期电动机的型号容量频率电压电流接线方法转速温升工作方法绝缘等级等有关技术数据 .2 电动机的容量规格型号必须符合设计要求附件备件齐全并
现场安装工艺指导书编制: 审核: 批准: 版本: 文件编号:2011年 月 日SVG现场安装工艺标准1适用范围本标准适用于电气安装工程中10kV及以下的SVG等配电柜安装1成品保护1.1设备运到现场后暂时不能安装就位应及时用苫布盖好并把苫布绑扎牢固防止设备风吹日晒雨淋如有设备
发电厂电气调试项目及标准一调试项目依据标准1《电力设备预防性试验规程》 DLT596-19962《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-20063《继电保护和安全自动装置技术规范》 GB14285-934《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 DL408-915 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》电力工程部分 (建设部 建标[2000]241号)6 设计图纸厂
2—11 电力变压器安装工艺标准(211—1998)?1???????? 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装2???????? 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 变压器应装有铭牌铭牌上应注明制造厂名额定容量一二次额定电压电流阻抗电压及接线组别等技术数据 2.1.2 变压器的容量规格及型号必须符合设计要
关于电梯井道的照明设计问题一相关规定1《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002第4.2.5条5款规定:井道内应设置永久性电气照明井道内照度应不得小于50 lx井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯再设中间灯并分别在机房和底坑设置一控制开关2《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9.4.5条2款规定:井道内应设置照明且照度不应小于50 lx并应符合下列要求: