单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级电 力 系 统 接 地 技 术主讲人:陈慈萱 教授 接地电阻的的概念 均匀土壤中的半球形接地电极的接地电阻 用直接积分法计算 根据接地极电位求取 接地电阻的的概念 按照电流场和静电场的相似性求取 结论: 接地电阻只和土壤电阻率? 以及电极的尺寸a 有关在计算接地电阻时接地极视为等位体接地电阻和接地极所用材料无关 接地电阻
高压输电杆塔的典型接地设计一概述影响高压输电杆塔接地设计的最主要因素是该处的土壤电阻率其次是该处的地形地貌气候环境等总结不同土壤电阻率的设计方案参照国家标准DLT 5092-1997第9.0.11的要求(见下表)可把高压输电杆塔按土壤电阻率的差别分为五种典型设计土壤电阻率(Ω·m)100及以下100以上至500500以上至10001000以上至20002000以上工频接地电阻(Ω)10152
工程概况及主要工程量(一)工程概况本工程施工工作内容包括:主地网水平接地线独立接地装置敷设垂直接地极安装避雷带各层接地线与引线敷设等工作本站采用在屋顶设置避雷带的方式作为变电站的直击雷保护.其中以-40×4扁铜水平接地干线为主辅以接地模块和φ16的铜棒垂直接地极组成混合接地网接地装置是隐蔽工程应与土建施工下水道施工电缆沟道施工等密切配合在设计监理到现场进行实际勘察后鉴于本次工程土壤电阻率过大
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级接地工程成都标定科技有限责任2006年7月10日目 录一接地系统设计流程二接地电阻的确定三接地材料的选用四接地电阻的计算五接地工程的施工及工艺六接地网的防腐七接地电阻的测试八案例分析一接地系统设计流程1调查新建接地系统所在地的土壤特性和地质构造实际测试接地装置区域的土壤电阻率并须说明实测时的季节日期以及实测前土壤是