电缆载流量计算书工程名称:设计员:设计时间:2010.08.18一基本条件1.电缆结构名称结构外径(mm)厚度(mm)材料导体导体41.40铜导体屏蔽导体屏蔽45.42半导体绝缘绝缘78.416.5交联聚乙烯绝缘屏蔽绝缘屏蔽80.81.2半导体纵向阻水层金属屏蔽87.43.3铝金属护套金属护套91.42铝综合防水层内衬层93.61.1浸渍麻及纤维材料外护层外护层102.44.4交联聚乙烯2.
铜线安全载流量计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A 如果是铝线线径要取铜线的1.5-2倍如果铜线电流小于28A按每平方毫米10A来...导线截面积与载流量的计算
铜排载流量计算方法简易记住任何规格的矩形母排的载流量 b<GX h 矩形母线载流量: k2 (- 40℃时铜排载流量=排宽厚度系数 NX Ik O 排宽(mm)厚度系数为:母排12厚时为2010厚时为18依次为: qpzEiha [12-2010-188-166-145-134-12] . rgIuX 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截
10下五100上二1625四3550三7095两倍半穿管温度八九折裸线加一半铜线升级算口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.52.54610mm2的导线可将其截面积数乘以5倍对于1625mm2的导线可将其截面积数乘以4倍对于3550mm2的导线可将其截面积数乘以3倍对于7095mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍对于120150185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍第一章 按
电线电缆的横截面积与载流量的关系点击次数:4895 发布时间:2010-5-22 22:12:10导线截面积与电流的关系中:一般铜线安全计算方法为:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量
铝芯电缆的载流量对照表铝芯电缆载流量计算口诀(前提:通过公示得出电流)二点五下乘以九往上减一顺号走 三十五乘三点五双双成组减点五 条件有变加折算高温九折铜升级 穿管根数二三四八七六折满载流 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是截面乘上一定的倍数来表示通过心算而得由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小 二点五下乘以九往上减一顺号走说的是