拆箱6RA70参数设置与调试6RA70装置的调试步骤大致分为以下几个步骤:外部逻辑组态6RA70参数设置电枢回路的升压试验励磁回路试验电机空负荷单转电机热负荷调试下面就上述几个方面进行分析并按照调试顺序逐一细解:一外部逻辑组态在这一步工作之前首先要确认:1.1 外部进线端子没有短路1.2 所有柜内断路器上下进线没有短路用万用表的200欧姆电阻档测量无相间短路也无对地短路确认稳压电源24V无短
6RA70调试方法西门子6RA70直流调速装置的调试步骤西门子6RA70直流调速装置的调试步骤西门子6RA70直流调速装置的调试步骤西门子6RA70直流调速装置的调试步骤 {mosgoogle}一. 送电前检查装置和电机 辅助电源系统送电检查 接地线和辅助电源零线检查 电机绝缘检查和编码器安装检查 电机电枢绕组和励磁绕组对地绝缘和电阻检查 检查装置风机和柜顶风机电源和转向 检查电机风机电源和
6SE70变频器使用指南单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级6RA70直流调速器使用指南一 直流电机工作原理在介绍6RA70直流调速器之前先了解一下直流电机的工作原理直流电机工作原理演示2二 产品概述6RA70 SIMOREG DC MASTER 系列整流器为全数字紧凑型整流器输入为三相电源可向变速直流驱动用的电枢和励磁供电额定电枢电流从15A 至2200A紧凑型整流器可以并联使用提
全数字直流调速产品6RA70系列调试规范沈阳斯达特电子有限全数字直流调速产品调试规范一适用范围:本调试规范适用于由德国SIEMENS(西门子)全数字控制器6RA70系列的产品组成的各种控制设备的检验与调试调试中依照本规范进行并参照西门子的技术及设备控制原理图二外观检查:1 查柜体