4.2 风冷冷凝器的设计计算4.2.1 原始数据由给定条件现需设计一台制冷量为60kW的R22空气冷凝器冷凝温度:℃进风温度:℃出风温度:℃4.2.2初步规划选用的纯铜管成正三角形排列[2]管间距排间距肋片为平直铝套片肋间距沿气流方向管排数片宽如下图: 图4.2 翅片管冷凝器侧面截图设计两片成V字形每片热负荷为35.9KW4.2.3 结构的初步规划及有关参数各部分单位管长面积为[2