故县水电厂设备保护投退管理制度目的为加强和规范故县水电厂保护及自动装置投退工作保障机组安全稳定运行制定本管理规定范围本制度适用于故县水电厂3.内容3.1保护与安全自动装置是确保机组安全稳定运行的主要装置保护装置使用不当或动作不正确可能引起事故或事故扩大损坏设备甚至造成整个电力系统崩溃瓦解 各部门应严格按本规定执行3.2发电机组一旦投入运行所有保护自动装置应按调度命令及电厂规定投入3.3发电机
为防止汽轮机超速对抽汽逆止门逻辑的修改摘要: 汽轮机超速事故是对发电企业中发电设备破坏性最大的事故所以发电企业对汽轮机超速的事故都尤为2008年我厂12机组由于发电机保护动作信号来机组ETS保护正常动作在调阅SOE(事故追忆时)发现各抽汽逆止门关闭时间过长1机组为1.7s左右2机组为3s左右这一发现使我们认识到机组存在超速隐患不利于机组的安全稳定运行后来在单位的组织下经过我们的努力和
综述锅炉汽包燃烧系统是工业蒸汽锅炉安全稳定运行的重要指标温度过高会使蒸汽带水过多汽水分离差使后续的过热器管壁结垢传热效率下降过热蒸汽温度下降严重时将引起蒸汽品质下降影响生产和安全温度过低又将破坏部分水冷壁的水循环不能满足工艺要求严重时会发生锅炉爆炸尤其是大型锅炉一旦控制不当容易使汽包满水或汽包内的水全部汽化造成重大事故因此在锅炉运行中保证温度在正常范围是非常重要的本文设计了一种数字式锅炉温度