单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级变电站设备巡视检查柳州供电局 变电运行管理所 4142022设备巡视检查作用设备巡视是变电站运行值班的常规工作之一通过设备巡视能够及时掌握设备的运行情况在第一时间发现设备存在的缺陷采取有效措施消除缺陷确保设备的安全健康持续运行 4142022设备巡视与检查的分类设备巡视与检查的分类如下1定期巡视2特殊性巡视3夜间
35—220千伏变电站通用运行规程(试行)信息来源:局长工作部??发布时间:2004-12-24 11:35:15??点击数:687??1总则1.1编写依据1.1.1部颁《电力工业技术管理法规》1.1.2部颁《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL 408—911.1.3部颁《电气事故处理规程》1.1.4部颁《电力变压器运行规程》1.1.5部颁《高压断路器运行规程》1.1.6部颁《
电力安全智能锁控系统一.概述本系统用于对变电站发电厂重要区域出入通道门(如:高压室门继保室门安具室门通讯机房门办公室会议室室员工宿舍)各类设备箱柜门(如:保护柜门监控柜门端子箱门机构箱门汇控柜门构架爬梯门)及各类手动设备操作机构进行管理由于系统结构合理流程完善品质优良使其具有管理全面使用灵活高效投资省安装简单维护方便安全稳定可靠等诸多优点该系统的使用可为变电站发电厂加强人员出入管理设备使
中泰化学有限责任热电事业部 ZF11-252KV变电站GIS运行规程(试行版)2010年1月26日目 录第一章 GIS的定期巡视……………………………………………………………3一日常巡视…………………………………………………………………… 3二巡视GIS内容………………………………
220kV燕河变电站危险点预测及预控措施概述危险点和危险源是客观存在的具有隐蔽和多变的特点同时又是可知和可预防的一般来说作业中存在的危险点可以分为客观存在的危险点和潜在的危险点:客观存在的危险点通过现场考察或认真预想就可以发现(如电气作业的触电危险高空作业的坠落与落物危险等)潜在的危险点即作业中产生的危险点仅凭经验或想象难以作出准确判断需要进行科学的分析预控生产事故的发生虽然有其突发性和偶然
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级新设备启动及调度管理新设备启动主讲:宗绍磊 2010年4月新设备启动及调度管理新设备管理新设备启动原则新设备启动需要说明的一些问题启动方案学习第一节 新设备管理什么是新设备新设备是指首次接入电网的电力基建技改的一次和二次设备新设备开关线路母线主变CTPT机组保护厂站第一节 新设备管理在工程启动前的规定时间内新设备运行维护单位应向调
变电站(所)现场定置管理制度为进一步落实双达标工作实现文明生产使生产现场达到科学化标准化和制度化特制定本制度1.主题内容与适用范围1.1? 本制度规定了通过开展整理整顿清扫清洁等活动对生产现场工作间库房休息间办公室工具箱文件柜及特别物品的定置实现文明生产达到科学化标准化和制度化.????? 1.2? 本制度适用于电力变电所各办公室班组(站队)生产现场及生活后勤场所的定置管理.2.组织
降低东郊变微机防误装置解锁率课题背景:变电站防误装置是防止误操作事故的一项重要的技术措施在保证变电所的设备安全值班员的人身方面发挥着十分重要的作用解锁钥匙是解除防误装置闭锁功能的工具只能在紧急事故处理防误装置发生故障时才能使用其作为一种应急措施有其合理性但若频繁使用势必给安全生产工作带来隐患通过调查我们发现在过去的一年中由于频繁解除闭锁装置而发生的误操作事故屡见不鲜如西北某电力恶性误操作
济源500kV变电站各类事故应急预案二0一0年七月目 录总 则 2组织机构及职责 4事故的定义 6500kV济源变电站人身伤害事故应急预案 7500kV济源变电站全站失电事故应急预案 14500kV济源变电站全站直流消失事故处理预案 16500kV济源变电站防止电气误操作事故应急预案 18500kV济源变电站SF6泄漏事故处理应急预案 22500kV济源变电站消防预案 23500kV济源
电力变电站设备移动巡检系统 V1.0深圳市星辰维科软件技术有限ShenZhen SVC Soft Inc.2006-5-1目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc137097732 一 项目背景 PAGEREF _Toc137097732 h 3 HYPERLINK l _Toc137097733 二 产品简介 PAGEREF _To
变电站标准化管理规范(试行)山西省电力2006年3月前 言山西省电力变电站标准化建设始于上世纪八十年代依据水利电力部标准化管理条例和有关达标考核办法省组织系统110kV及以上变电站每两年进行一次考核评比1998年参照华北电力颁发的《变电站标准化管理条例》修订下发了山西省电力《变电站标准化管理条例》该条例实行几年来对全省变电站的管理水平起到了积极的推动作用结合华
变电站管理制度汇编2005年12月变电站各级责任制一站长负责制:1站长在下工作是变电站各项工作的总负责人和安全第一责任者不但要管生产管安全而且要管职工的思想教育工作2对于发生责任事故工作任务完不成或长期达不到一流管理标准的变电站站长应承担主要责任二技术负责制:1副站长(技术员)是变电站的技术负责人对站内的运行技术管理的培训工作负责是变电站技术管理第一责任者2因运行技术管理培训管理混乱
35kV手车式高压柜安装验收规范表变电站: 运行名称编号: 型号: 制造厂: 施工单位: 验收人员: 验收日期: 一整 体 验 收序号工序检 验 项 目性质质 量 标 准验收结论1外 观油漆敷锌重要油漆完好表面干净无焊疤无变形裂纹翘曲凹凸损伤油污等敷锌均匀美观无脱落起皮无老锈2其
变电站电气工程5S管理实施策划上海送变电工程2008年1月30日项目部5S管理目标项目部5S管理是对施工现场各生产要素(主要是物的要素)所处状态不断进行整理整顿清扫清洁和提高的活动目标是:减少浪费降本增效工作规范环境舒畅提升品质安全保证5S管理活动要求是:整理:工完料尽场地清整顿:定置管理标识明确清扫:保持工作环境整洁持续改进清洁:制度化规范化标准化素养:养成良好工作习惯提高队伍综合素质