六 机电管理制度6·1 电气试验制度(一)阀型避雷器应按下表定期作试验并符合标准要求1.绝缘电阻测定周期:(1)新装和解体大修(2)变电所(站)避雷器每年雨季前(3)线路避雷器1 3 年一次2.测量电导流及检查串联组合元件的非线性系数差值周期:(1)新装和解体大(2)每年雷雨季前3.工频放电电压测量周期:(1)新装和解体大修(2)运行中雷雨季前(3)线路避雷器13年一次(二)电气设备使用
避雷器试验标准卡FZ型避雷器一绝缘电阻的测量:目的:发现内部是否受潮并联电阻是否断裂老化检查底座绝缘是反映受潮或炸裂等缺陷要求:①绝缘电阻与前一次或同类型数据进行比较不应有明显变化②底座绝缘≮1 MΩ用2500V10000 MΩ摇表试验方法:按试验接线图接好线当摇表稳定后读数记录该测量数据二泄漏电流测量:目的:主要检查并联电阻是否断裂要求:①折算至20℃时其泄漏电流在400600μA的范
避雷器试验方案试验所依据的标准及规定《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006)《国家电网电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)ISO-9002质量体系文件《工程调试服务的过程控制程序》ISO-9002质量体系文件《工程调试服务的检验和试验控制程序》ISO-9002质量体系文件《质量记录的控制程序》ISO-9002质量体系文件《技术报告编写及管理规定》等
避雷器电气试验标准化作业指导书(试行)一适用范围本作业指导书适用于避雷器交接或预试工作二引用的标准和规程DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DLT596-1996《电气设备预防性试验规程》三试验设备仪器及有关专用工具A交接及大修后试验所需仪器及设备材料:序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料
避雷器试验报告安装环境安装位置电控楼6KVⅠ段进线柜1BBE01设备名称金属氧化物避雷器试验性质交接试验日期2008.7.5天 气睛温 度32℃湿 度58试验标准GB 50150-1991-20铭牌型号HY5WZ2-1027额定电压10KV持续运行电压8KV直流1mA参考电压≥14.4KV制造厂家大连法伏安电器有限出厂编号ABC071188071152071157绝缘电阻测试(MΩ
QZD 浙 江 省 电 力 公 司 企 业 标 准 代替QZDJ 无间隙金属氧化物避雷器电气试验作业指导书 2011-04-01 发布 2011-06-01实施 浙江省电力 发布 8 试验工序质量控制卡(见