自动喷淋系统分类:按报警阀分:湿式系统:470°管道常贮水管道最小压力0.4Mpa干式系统:预作用系统:管道内贮存空气氮气通常用于地下车库预作用构成:{湿式阀雨淋阀}按喷头分:1)开式:雨淋阀通常应用于航天及兵工企业2)闭式: LP3)喷头又可分为:上喷和下喷上喷用于无吊顶的房间又叫直立型喷头下喷用于有吊顶的房间又叫下垂型喷头常见的喷头保护面积为3.6m2详见规范6.1.2 信
自动喷淋系统施工方案发一套自动喷淋系统施工方案大家交流交流自动喷淋系统调试方案一概况自动喷淋系统是该工程的主要灭火设施之一除变电站及配电室外全楼均设有自动喷淋管道及喷头按区域划分IⅡⅢ段的喷淋系统均独立构成系统同时IⅡⅢ段主干管在地下一层相互联通上面设电动蝶阀控制其启闭状态可实现相互支援各段设备数量如下:序号? ? ? ? 区段? ? ? ? 湿式报警阀? ? ? ? 水流指示器? ? ?
目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc305078950 第一章 工程概况和范围 PAGEREF _Toc305078950 h 3 HYPERLINK l _Toc305078951 1.1本建设工程概况 PAGEREF _Toc305078951 h 3 HYPERLINK l _Toc305078952 1.2
现批准《自动喷火灭火系统设计规范》GB50084-2001局部修订的条文自2005年10月1日起实施其中第5.0.15.0.1A5.0.55.0.65.0.76.2.76.5.17.1.38.0.210.3.212.0.112.0.212.0.3条为强制性条文必须严格执行经此次修改的原条文同时废止??? 局部修订的条文及具体内容将在近期出版的《工程建设标准化》刊物上登载中华人民共和国建设部?
3. 自动喷淋灭火系统消火栓系统施工工艺过程a. 施工工序根据施工设计图纸及工程特点合理安排施工工序 管件及支架预制-管件丝扣加工-管道支架安装-干管安装-支管安装-管道试压-管道冲洗-喷头及设备安装-系统调试-系统验收b. 施工准备熟悉图纸并对照现场复核管路设备位置标高是否有交叉或排列不当及时与设计人员研究解决办理洽商手续检查预埋或预留是否正确需临时剔凿应与设计协商好c. 管件加工1) 材
1请问:消防中烟感与自动喷淋的工作原理和用法区别当烟雾超过一定浓度的时候烟感就能感应到它动作之后将动作信号送到控制中心让接触器断电断电的接触器常闭触点闭合联通泵启动的交流接触器泵动作给水温度超过一定温度时喷头破裂自动喷水2请问消防工程中的自动喷淋系统的沟槽式连接的管道里的卡箍是怎么计算的是按每隔多少米算一个么定额里头没有含各种管件是否所有的管件都应单独计算回答1:1卡箍你得按实际查每个接口处
附录四—B 自 动 喷 水 灭 火 系 统施 工 安 装质 量记录目 录序号资 料 名 称编号页数1自动喷水灭火系统质量保证核查表B-12图纸会审记录13设计变更明细表24技术交底记录35施工技术核定单46施工组织设计(方案)57开工报告68设备材料相关证件汇总表79设备开箱检查记录810材料检查记录911自动喷水灭火系统喷头抽样检查试验记录B-21
消防自动喷淋系统分类:按报警阀分:湿式系统:470°管道常贮水管道最小压力0.4Mpa干式系统:预作用系统:管道内贮存空气氮气通常用于地下车库预作用构成:{湿式阀雨淋阀}按喷头分:1)开式:雨淋阀通常应用于航天及兵工企业2)闭式: LP3)喷头又可分为:上喷和下喷上喷用于无吊顶的房间又叫直立型喷头下喷用于有吊顶的房间又叫下垂型喷头常见的喷头保护面积为3.6m2详见规范6.1.2
消防工程竣工目录自动喷淋系统序号名称备注1消防建审意见书2竣工报告3工程报验审核表4建筑工程自动消防系统概况5自动喷水灭火系统主要设备安装一览表6自动喷水灭火系统主要设备分布一览表7自动喷水灭火系统功能试验报告8管道系统隐蔽压力试验记录9管道冲洗清洗记录10管道隐蔽工程检查验收记录11设备卫生器具压力(满水)试验记录用于消防水箱12设备试运转记录(稳压泵喷淋泵控制柜)13各种产品的检验报
自动喷淋系统分类:按报警阀分:湿式系统:470°管道常贮水管道最小压力0.4Mpa干式系统:预作用系统:管道内贮存空气氮气通常用于地下车库预作用构成:{湿式阀雨淋阀}按喷头分:1)开式:雨淋阀通常应用于航天及兵工企业2)闭式: LP3)喷头又可分为:上喷和下喷上喷用于无吊顶的房间又叫直立型喷头下喷用于有吊顶的房间又叫下垂型喷头常见的喷头保护面积为3.6m2详见规范6.1.2 信
消防设备自检记录NO: 测试时间:建筑名称地址 层数 建筑面积高度领表时间管理单位负责人消防设施维修保养单位送表时间 (一)自动喷淋系统水喷淋系统是否处于自动状态加压水泵手动启动情况加压水泵自动启动情况喷淋末端管放