通风与空调工程施工质量监理实施细则1通风与空调工程1.1风管制作质量要求1.1.1金属风管:质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定项 目质量要求主控项目1材料种类性能及厚度第4.2.1条2防火风管材料及密封垫料第4.2.3条3风管强度及严密性工艺性检测第4.2.5条4风管的连接第4.2.6条5风管的加固第4.2.10条6矩形弯管制作
风管与配件制作检验批质量验收记录表(非金属复合材料风管)GB50243-2002(Ⅱ) 080101080201080301080401080501工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目经理分包单位分包项目经理施工班组长总承包单位项目经
风管与配件制作检验批质量验收记录表(非金属复合材料风管)GB50243-2002(Ⅱ) 080101080201080301080401080501单位(子单位)工程名称郑州世贸商城Ⅲ期工程分部(子分部)工程名称防排烟系统验收部位负1层施工单位项
某财富中心通风空调施工组织设计2五通风与空调主要项目施工方法风管制作与安装.1风管制作机房或竖井内的空调通风风管均采用镀锌钢板制作厨房排风管道采用厚的钢板焊接制作钢板厚度及加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定确定1基本的划线方法是:直角线垂直平分线平行线角平分线直线等分圆等分等展开方法亦采用平行线法放射线法和三角线法根据大样图风管不同的几何形状和规格
制冷机组检验记录工程名称圣元营养食品有限北京营养研究院冷库工程项目经理周爱霞工程施工单位名称北京鑫辉永恒制冷设备有限施工执行标准名称及编号GB50243-2002序号GB50243 – 2002的规定施工单位检查评定记录备注主控项目1制冷设备与附属设备的安装应符合下列规定:1 制冷设备制冷附属设备的型号规格和技术参数必须符合设计要求并具有产品合格证书产品性能检验报告2 设备安装的
3 基本规定3.0.1 通风与空调工程施工质量的验收除应符合本规范的规定外还应按照被批准的设计图纸合同约定的内容和相关技术标准的规定进行施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证3.0.2 承担通风与空调工程项目的施工企业应具有相应工程施工承包的资质等级及相应质量管理体系3.0.3 施工企业承担通风与空调工程施工图纸深化设计及施工时还必须具有相应