1 总 则1.0.1 为了在广州地区建筑基坑支护的勘察设计施工监控与检测工作中做到技术先进经济合理质量可靠确保基坑支护顺利施工和周边环境安全制定本规定1.0.2 本规定是在总结多年来建筑基坑支护设计施工经验的基础上吸取当前国内外建筑基坑支护的先进技术结合广州地区的特点编写而成适用于本地区基坑支护的勘察支护设计施工开挖监控与检测1.0.3 基坑支护的设计与施工应根据本地区的成功经验与
广州地区建筑与装饰工程定额计价程序表(适用于《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》2010年4月1日起执行)序号费用名称计算基础费率1分部分项工程费1.11.21.31.1定额分部分项工程费1.2价差人工材料机械1.3利润人工费(定额人工费人工价差)182措施项目费2.12.22.1安全文明施工费2.1.12.1.22.1.1按定额子目计算的安全文明施工费2.1.1.12.1.1.2
一2.1太阳能电池组件选型设计要求:广州地区负载输入电压24V功耗34.5W每天工作时数8.5h保证连续阴雨天数7天⑴ 广州地区近二十年年均辐射量107.7Kcalcm2经简单计算广州地区峰值日照时数约为3.424h⑵ 负载日耗电量 = = 12.2AH⑶ 所需太阳能组件的总充电电流= 1.05×12.2×÷(3.424×0.85)=5.9A在这里两个连续阴雨天数之间的设计最短天数为20天1