大桔灯文库logo

#防静电地板# 相关文档

  • 中心机房装修施工方案.doc

    中心机房装修施工方案一设备机房施工方案1.1 工程内容铺设防静电地板(按照原方案执行)封窗(按照原方案执行已完成)墙面刮白刷漆(按照原方案执行)安装踢脚线(按照原方案执行)维修或更换现有日光灯包暖气罩(新增)安装配电箱(新增从1楼经户外引入100A动力电包括接地线)UPS承重(新增)封水管(新增)安装消防灭火器(新增)加装防盗门(新增)二监控室施工方案2.1 工程内容监控大屏背景墙(简化原方

    日期:2022-04-13 格式:.docx 页数:3页 大小:98.5KB 发布:
  • 机房地面工程.doc

    机房地面工程主机房:主机房不作间隔划分只是在设备机柜布置上作三部分集中摆放网络区服务器区数据存储区机房区域铺设防静电地板防静电活动地板贴面应能有效防止机房内的静电干扰主机房内部防静电地板要做等电位连接整个地板通过导线连成一个金属整体并与室外地极良好连接地板上空间用于安装计算机设备应拆装方便布局整齐美观便于工作人员通行机房使用抗静电地板选用规格为600mm×600mm×35mm抗静电活动地板本

    日期:2023-05-11 格式:.docx 页数:2页 大小:28KB 发布:
  • 防静电地板施工方案.doc

    防静电地板施工方案1楼面处理:将地面之垃圾灰尘泥渣等一切物清理干净地面如有凸凹物必须填平或铲除保持地面平坦则施工品质较优2估料:丈量现场估算架空地板支架等安装物品(含损耗料)需多少量3进料:数量确定后依序进料4选定基准:确定施工基准依基点方向施工5铺设基座与地板:按基点方向依序铺设基座与地板6收边:当遇至墙壁柱子等不能整块放置时可以切割做收边处理7开孔:施工人员按规定要求和数量开孔8调整:整

    日期:2023-08-15 格式:.docx 页数:8页 大小:54.5KB 发布:
  • 机房装修设计方案(电信移动机房).doc

    机房装修设计方案(电信移动机房)1机房的装修设计 ? 首先要按照有关标准和技术规范根据具体选用设备及安装的要求进行设计和规划其次要尽量满足在采光防尘隔音的条件下营造合理的工作环境其中要考虑的是:吊顶和墙面装修材料和构架应符合消防防火要求使用阻燃型装修材料表面阻燃涂覆处理达到阻燃放火的要求机房地板优先使用耐磨防静电贴面的防静电地板抗静电性能较好长期使用无变形褪色等现象地板净空高度通常在10--

    日期:2022-04-13 格式:.docx 页数:9页 大小:64.5KB 发布:
  • 机房建设要点.doc

    墙面材料:铝塑板格满林板彩钢板防火壁纸乳胶漆及防火板天花:铝合金微孔方型天花厚度为内贴吸音纸3.静电活动地板  HYPERLINK 防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分基材有钢基铝基复合基刨花板基(木基)硫酸钙基等贴面材料有防静电瓷砖三聚氰胺(HPL)PVC等另外还有防静电HYPERLINK 塑料地板防静电HYPERLINK 网络地板等下面就市场上常用的几类地板做

    日期:2022-04-26 格式:.docx 页数:8页 大小:389KB 发布:
  • 讲一部精品工程做法汇报.ppt

    精品工程手册汇编讲义中建三局西北第一经理部第八章 建筑楼面工程木质地面砖面层大理石面层和花岗石面层地毯面层防静电地板楼面类型水泥混凝土面层环氧自流平地面耐磨止滑地面1选材要求:地砖表面不能有划痕边角不能有破损2具体做法:采用电脑排版地砖进行定型加工不允许现场切割一般从中间向两边排墙边可以采用波打线调整砖的大小3实体要求:玻化砖地面要控制空鼓缝格要顺直4特殊说明: 两种不同形式排砖需进行分割处理

    日期:2022-04-18 格式:.pptx 页数:94页 大小:31.95MB 发布:
  • SJ-T10796-2001_防静电活动地板通用规范.doc

    中华人民共和国国家标准防静电活动地板通用规范(SJT10796-2001) 本标准适用于计算机机房及其他电子设备房间中铺设的活动地板该活动地板在计算机机房及其他电子设备房间中铺设在房屋建筑地面上作安装设备设备的走线及空调风库空间等用??其他类似房间需用的活动地板亦可参照此标准执行1? 术语??? 1.1? 活动地板高度??? 由活动地板上表面至房间地面之间的距离??? 1.2? 四周支承式?

    日期:2022-04-15 格式:.docx 页数:7页 大小:70.5KB 发布:
  • 防静电架空地板技术交底.doc

    防静电架空地板技术交底施工单位工程名称分部工程交底部位日 期交底内容一作业条件1作业部位墙面抹灰完成门框安装完成2内墙500mm水平标高已弹好并校核无误3灯具安装完毕并已通过试灯地面垫层以及预埋在地面内各种管线已做完穿过楼面的竖管已安完管洞已堵塞密实4水泥地面的含水率应少于8用2m尺检查表面平整度小于4mm在正式架设活动地板前应将地面用水清扫干净但不得污染墙面二主要作业工具水平仪铁制水

    日期:2022-04-28 格式:.docx 页数:4页 大小:44KB 发布:
  • 抗静电地板技术交底.doc

    技 术 交 底 记 录 表C2-1编 号03-01-C2-048工程名称 中央国家机关机要文件交换站国办机关职工公寓及住宅工程交底日期2011年10月8日施工单位中国新兴建设开发总分项工程名称地面工程交底提要防静电地板技术交底交底内容:一施工准备1.材料准备: 地板:防静电半硬质聚氯乙烯块状地板粘接剂:PVC导电胶粘接剂铜箔:厚度宽度10mm酒精:工业酒精2.主要机具:小线铁制水

    日期:2022-04-28 格式:.docx 页数:4页 大小:57.5KB 发布:
  • 1
  • 1/1页

客服

顶部