大桔灯文库logo

#10kV系统# 相关文档

  • 10KV系统论.doc

    10KVPT一二次断线和10KV系统接地有何区别:PT断线的现象:1当10KVPT一次高压保险一相熔断时熔断相相电压显示降低其它两相相电压不变线电压两个降低一个不变此时PT开口三角有输出接地信号和PT断线报警当10KV PT二次侧(或保险)一相断线时断线相相电压降低其他两相相电压不变线电压PT断线报警 10KV系统接地现象:110KV发生单相接地后接地相相电压为0其它两相相电压上升为线电压线

    日期:2022-04-17 格式:.docx 页数:3页 大小:25.5KB 发布:
  • 10KV系统故障及处理.doc

    10KV系统故障及处理一单相接地故障的危害:1由于非故障相对地电压升高(完全接地时升至线电压值)系统中的绝缘薄弱点可能击穿造成短路故障2故障点产生电弧会烧坏设备并可能发展成相间短路故障3故障点产生间歇性电弧时在一定条件下产生串联谐振过电压其值可达相电压的2.5—3倍对系统绝缘危害很大二单相接地故障的现象:1警铃响上位报10KV某段母线系统接地信号210KV电压量显示:故障相电压降低(不完全接

    日期:2022-04-17 格式:.docx 页数:3页 大小:26.5KB 发布:
  • 10kv系统继电保护整定计算与配合实例.doc

    10kV系统继电保护整定计算与配合实例系统情况:   两路10kV电源进线一用一备负荷出线6路4台630kW电动机2台630kVA变压器所以采用单母线分段两段负荷分布完全一样右边部分没画出右边变压器与一台电动机为备用 有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A

    日期:2022-04-17 格式:.docx 页数:3页 大小:106.5KB 发布:
  • 某工厂10kV变配电系统设计.doc

    目录 TOC o 1-4 h z u  HYPERLINK l _Toc287341629 第1章绪 论 PAGEREF _Toc287341629 h 1 HYPERLINK l _Toc287341630 第2章 线路设计 PAGEREF _Toc287341630 h 3 HYPERLINK l _Toc287341631 2.1 配电线路设计 PA

    日期:2022-04-13 格式:.docx 页数:13页 大小:900.5KB 发布:
  • 1
  • 1/1页

客服

顶部