技能操作试题(单项操作)1发电机温度高处理现象:1)发电机定子转子温度超过额定值 2)温度巡检表显示定子铁芯定子绕组定子出水或出口风温高可能越限报警处理:1)检查发电机各表计是否超过允许值并同正常运行工况比较核对温度计2)检查发电机入口风湿氢系统及氢冷却器工作是否正常如不正常应采取调节措施使其恢复3)检查内冷水系统水压流量温度是否正常如不正常应采取措施进行调整4)适当的降低无功负荷降低温
浅析沙溪口水电厂发电机推力油槽盖板甩油及油雾外溢原理分析及处理柳利明 (中电(福建)电力开发 福建 南平 353000)(摘 要)针对沙溪口水电厂推力油槽盖处甩油及油雾外溢严重情况原因分析提出防止甩油及油雾外溢相应解决方案并相继对四台机组进行处理方案实施改造后收到效果 (关键词)发电机推力油槽 密封盖板 接触式密封 甩油 油雾外溢0概论沙溪口水电厂共有4台75MW水轮
发电机安全操作规程一以内燃机为动力的发电机其内燃机部分应执行本规程第3.2节的规定二新装大修或停用10d以上的发电机使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ吸收比不得小于1.3并应做好测量记录三作业前检查内燃机与发电机传动部分应连接可靠输出线路的导线绝缘良好各仪表齐全有效四启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位
调整发电机无功负荷时应注意什么答:增加发电机无功负荷应注意定转子电流电压不超过规定值降低无功负荷应注意勿使功率因数进相发电机定子接地处理2.1象征:2.1.1发电机定子接地光字牌发出2.1.2发电机定子三相电压不平衡2.2原因: 发电机定子绕组绝缘损坏2.3处理: 2.3.1定子接地保护动作跳闸按事故停机处理2.3.2如保护拒动或投信号时应查明原因若原因不明可运行15分钟后立即解列停
防止发电机密封油管道振动的技术措施批准: 许昌杭 审核: 晏海能 张德继 编制: 李兆祥 防止发电机密封油管道振动的技术措施7月25日7:404机密封油系统空侧油泵出口管道发生振动8:07密封油空侧信号管漏油无法隔离 4机组降负荷紧急排氢8:15手动MFT4机组停机7月26日0:40左右在密封油系统投运后又突然振动2次经处理正