某机械加工车间低压配电系统及车间变电所设计2008年7月2日目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc169783877 一负荷计算 PAGEREF _Toc169783877 h 4 HYPERLINK l _Toc169783878 二变电所主变压器和主结线方案的选择 PAGEREF _Toc169783878 h 6 HYPE
高低压配电柜的设计与施工设计说明书配电系统示意图:车间负荷计算及变压器选择和架空线选择电缆线的选择低压母线的选择导线选择:1低压母线负荷计算及变压器选择(取同时系数为0.95)已知架空进线Ⅰ路所带负荷分3条支路三个负荷分别为30j40KVA75j90KVA100j120KVA已知电缆进线Ⅱ路所带负荷分3条支路三个负荷分别为35j45KVA90j100KVA80j90KVA因为两台变压器并列运
施工现场临时用电安全3 . 1 临时用电组织设计 3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者应编制用电组织设计3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容: 1 现场勘测 2 确定电源进线变电所或配电室配电装置用电设备位置及线路走向 3 进行负荷计算 4 选择变压器 5 设计配电系统: 1) 设计配电线路选择导
目录设计依据二工程概况三负荷计算3.1 单位面积法3.2 需要系数法四结论五沃尔玛配电间运行情况调查结果六附件附件一:东一国际商业广场建筑面积分类表附件二:商场用电负荷表附件三:自备电源最低用电容量东一国际商业广场配电系统负荷计算设计依据1湖南东一国际商业广场有限提供的建筑总平面图和房屋明细表2《供配电系统设计规范》GB50052-953《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-9
机房供配电系统机房配电系统设计机房配电系统施工机房配电系统监理要点机房供配电系统机房供配电系统设计电源布置和系统设计动力供配电系统UPS供配电系统配电设备的安装和线路敷设综述