可能我没有把问题的基本点表达清楚以下给出要点:1)客户认为变压器可以在超载150情况下长期运行因此必须提高低压开关柜主母线的截面我方的答复:显然按照此表变压器是不能在过载150的情况下长期工作的那么主母线允许变压器长期运行的过载倍数是多少呢根据ABB的MNS设计指南我们看下表:主母线额定电流在不同环境温度下的修正系数温度 [°C]20253035404550修正系数1.081.051.031