室内消火栓系统调试报告QR-QP07-005-9 NO.工程名称环球KTV建设单位环球KTV设计单位福安市金业设计装饰有限施工单位福安市金业设计装饰有限调试单位福安市金业设计装饰有限调试日期200909内 容要求结果水源测试1按设计要求核实消防水箱的容积设置调试及消防储水不作它用的技术措施2按设计要求核实消火栓水泵按合器的数量和供